Кабель АВБбШв 3х50+1х25. Допустимая токовая нагрузка кабеля?

Количество просмотров - 1880
(ссылка на эту тему)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Помогите разобраться с таким вопросом.
В наличии есть кабель АВБбШв 3х50+1х25. По ПУЭ таблица 1.3.7 ток 110 А, завод-изготовитель указывает предел 136 А. Расчетный ток получается 114 А. Можно ли использовать данный кабель или нужно заказывать со следующим сечением?  
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 50571.5.52 (по условиям прокладки)
ГОСТ 50571.4.43-2012 п.433

Учтите еще и потери в нем

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2015 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Потери учел. Дело в том, что ПУЭ и изготовитель на одно сечение дают разные цифры. Чему верить? Просто данный кабель есть на складе, а с сеч.70 нету. И есть ли смысл покупать.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Брать по худшему.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2015 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Спасибо за ответы.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июля 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

я думаю, что верить лучше производителю. глава 1 в ПУЭ с какого года? вот. может с тех пор технологии изменились. знаю, например, что чистый алюминий давно не используют, используют его сплавы. но еще лучше проверить информацию производителя. на изделие обычно указывается ГОСТ или ТУ, вот их и посмотреть.

Инженер (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

В наличии есть кабель АВБбШв 3х50+1х25.

Проверьте сечение жил кабеля (измерение диаметра и определение сечения жил имеющегося кабеля). Значения ( характеристик) по ТУ "изготовителя кабеля" -  часто очотличаются от значений в таблице в "худшую сторону".  

Инженер (Омск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Еще есть ГОСТ 31996-2012
с токами 126 и 143 (воздух и земля) * 0,93

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines