ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

РУ-0,4 3-КНЭ 2Т 630 кВА 1 в раб, 2 секц шин, рез ДЭС. Вып на пер руб с секц раз.Все механ

Количество просмотров - 1201
(ссылка на эту тему)
Саша 15
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 31 Июля 2015 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Помогите, посоветуйте как выйти из сложившегося положения! Попался тяжелый заказчик, требует в рабочем проекте РУ-0,4 кВ вставить секционный рубильник.
* ДЛЯ ФОРУМА.dwg
(636.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]
* ДЛЯ ФОРУМА.dwg
(636.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 15]

Технический директор (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2015 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Чем аргументирует?
А так лучше бы АВР требовал.
И меня смущают ваши ТТ 600/5.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Саша 15
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Июля 2015 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Такие сегодня Заказчики из эксплуатации, живут далекими... годами. Автоматики бояться как огня. Подавай на механике новое и чтобы не сильно отличалось от былого. ТТ 600/5 не страшно, разрешенка 600А. Авт. выключатели на входе с возможностью огран ток.

Технический директор (Симферополь, Украина)
Peleynayzacita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Июля 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Хочет заказчик ставьте в чем проблема не понимаю.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Июля 2015 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

разрешенка 600А. Авт. выключатели на входе с возможностью огран ток.

На схеме то покажите, что ограничили до 600А.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Саша 15
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Июля 2015 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)


разрешенка 600А. Авт. выключатели на входе с возможностью огран ток.

На схеме то покажите, что ограничили до 600А.
Благодарю

Технический директор (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines