beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реконструкция котельной. Требуется ли замена проводки с четырёхпроводной на пятипроводную?

Количество просмотров - 3750
(ссылка на эту тему)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Сентября 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Есть котельная в которой выполнена система заземления TN-C, планируется частичная реконструкция котельной (ремонт). Обязательно ли при реконструкции менять 4-х проводную сеть на пятипроводную с разделенным PE  и N проводником (чтобы была система TN-C-S)?

При этом я знаю что в соответствии с ПУЭ:
"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S."
А по промышленным и коммунальным объектам мне таких норм неизвестно.
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Сентября 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

Вам необходимо установить заземляющее устройство в соответствии с ПУЭ п.1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Сентября 2015 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

После того как установите заземление, нужно будет делить PEN на PE и N


На основании какого нормативного документа?
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2015 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Электрощитовое оборудование тоже под замену.

? (Воронеж, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Да, в случае замены 4-х проводной электропроводки на 5-ти проводную, потребуется и электрооборудование менять. Цена вопроса очень высока, требуется нормативное обоснование необходимости замены проводки на 5-ти жильную.
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2015 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

На основании какого нормативного документа?

Того же ПУЭ, п.1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой- либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Сентября 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

В данном случае п.1.7.135 не применим, т.к. на подстанции отсутствует разделение PEN проводника, питание осуществляется напрямую от подстанции
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Сентября 2015 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

частичная реконструкция котельной (ремонт

1. определитесь четко, реконструкция или ремонт (в части электроустановки)
2. Котельная (отдельно стоящая?) - производственное здание - следовательно, система TN-C-S может реализовываться на отдельных участках - например, от распределительных щитов, или только для однофазных электроприемников - смотрите ПУЭ, гл. 1.7. Конечно, с точки зрения электробезопасности лучше выполнить схему аналогично обществ. зданиям (то есть с разделением на вводе). По заземляющему устройству - тоже все не так однозначно - вполне можно использовать арматуур фундамента здания, арматуру фундамента дымовой трубы, трубы водоснабжения и т.д.

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)


В данном случае п.1.7.135 не применим, т.к. на подстанции отсутствует разделение PEN проводника, питание осуществляется напрямую от подстанции

Так и что? Почему не применим? Вы переходите с TN-C на TN-C-S в своем распределительном щите, от туда и будет у Вас уже 5-й провод идти и далее нельзя его соединять с нулевым.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Сентября 2015 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Вопрос стоит такой: нужно ли переходить на 5-ти проводную сеть при реконструкции котельной?
При этом, все существующее электрооборудование рассчитано на систему TN-C.
upd. В существующем вводном устройстве есть только шина PEN.
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Сентября 2015 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)


Вопрос стоит такой: нужно ли переходить на 5-ти проводную сеть при реконструкции котельной?
При этом, все существующее электрооборудование рассчитано на систему TN-C.

При реконструкции надо.

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Сентября 2015 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Думаю ответственный за электрохозяйство должен с пеной у рта доказывать, что при текущей реконструкции необходима реконструкция сетей электроснабжения. Случись, что потом по причине "замыкания в электропроводке" или "не обеспечены требования по электробезопасности" этот человек будет крайний.  

? (Воронеж, Россия)
MegaWattProjekt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Сентября 2015 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

На основании каких нормативных документов требуется менять?
Требуется обоснование, которое мне не удается найти.
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Сентября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

дык а чем не устраивают п. 1.7.131-135 ПУЭ 7изд.?
если Ваше оборудование удовлетворяет требованиям этих пунктов зачем придумывать 5-ю жилу?

Инженер (Норильск, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Сентября 2015 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)


дык а чем не устраивают п. 1.7.131-135 ПУЭ 7изд.?
если Ваше оборудование удовлетворяет требованиям этих пунктов зачем придумывать 5-ю жилу?

Так эти пункты запрещают использование TN-C, поэтому при реконструкции необходимо будет выполнить заземляющее устройство или использовать естественные заземлители и вводить 5-ю жилу)))

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 641, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines