Контейнерное здание. Нужен ли по периметру здания наружный контур заземления?

Количество просмотров - 1315
(ссылка на эту тему)
Блин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2015 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Интересует как применить пункт 2.26  РД 34.21.122-87.
Нужен ли по периметру здания наружный контур или достаточно 2-х вертикальных электродов, объединенных горизонтальным электродом длиной 5 м.
Имеет ли значение, что контейнерное здание это цельная металлическая конструкция?

Проектировщик (Кемерово, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2015 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Имеет ли значение, что контейнерное здание это цельная металлическая конструкция?

Вы эту конструкция можете применить как естественный заземлитель? Какой у вас принят молниеприемник?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Блин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Нет, как естественный заземлитель применить нельзя. Это просто морской контейнер, который стоит на бетонной плите. Отдельно стоящих молниеприемников нет. Если принять, что молниеприемником является сам контейнер, то каким должен быть искусственный заземлитель?

Проектировщик (Кемерово, Россия)
Dkrasnoborov
**
Активный участник форумов

ZANDZ.ru
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Интересует как применить пункт 2.26  РД 34.21.122-87.

Получается, что в качестве молниеприемника используется кровля, поэтому нужно делать контур. Если защищать по 3 категории, то в грунте до 500 Ом*м не нужно дополнительно устанавливать вертикальные электроды в точках соединения с токоотводом, достаточно выполнить только контур и соединить с контейнером в 2-х точках

Технический специалист по заземлению и молниезащите (Новосибирск, Россия)
Блин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Dkrasnoborov думаю что вы правы.

Проектировщик (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines