Отчёт по геологии. Выбор кабеля 0,4 кВ в земле?

Количество просмотров - 1343
(ссылка на эту тему)
Маленький Лешик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Сентября 2015 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
В отчете по геологии написано:

1. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах от 0,9 м  до 1,3 м.
2. Грунты  обладают высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к стали, высокой степенью коррозионной агрессивности к свинцовой, к алюминиевой оболочкам кабеля

Какой кабель выбрать с учетом этих условий?

Спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Сентября 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, АПвБП, ПвБП предназначены для
эксплуатации в стационарном состоянии при прокладке в земле независимо от
степени коррозийной активности грунтов. Кабели указанных марок с индексом “г” и “2г” предназначены для прокладки
в земле, а также, в воде (в несудоходных водоемах) – при соблюдении мер,
исключающих механические повреждения кабеля

? (Воронеж, Россия)
Маленький Лешик
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Сентября 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли сшитый полиэтилен?
Можно ли из ПВХ изоляцией?

Проектировщик (Москва, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Сентября 2015 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

По моему только с бумажной. Но их на 0,4 кВ не жалуют.

? (Воронеж, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Сентября 2015 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Обязательно ли сшитый полиэтилен?

А чего вы так боитесь СПЭ? Сейчас с ним работают даже в глухой деревне...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 278, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines