beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Силовые кабели проходят рядом с нефтепроводом. Нормируемое расстояние?

Количество просмотров - 1688
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Сентября 2015 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода
Где можно найти данную информацию?
СП 18.13330.2011  только газопровод

Проектировщик (Казань, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Сентября 2015 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

Кабели вдольтрассовые? Или сторонних организаций?

? (Воронеж, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Сентября 2015 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Для силовых кабелей ПУЭ п. 2.3.88, 2.3.95 не?

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)


Для силовых кабелей ПУЭ п. 2.3.88, 2.3.95 не?

2.3.88. Где тут конкретно для нефтепровода, я до этого смотрел не нашел(((
Подскажите , тут надо рассматривать как от Газопровода высокого давления?

Проектировщик (Казань, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2015 года, 08:57
(ссылка на это сообщение)

Если вдольтрассовые кабели - искать нужно в отраслевых СО. У крупных транспортеров нефти свои РД, СТО и регламенты. Если сторонние - совет: лучше уйти за пределы охранной зоны нефтепроводов.

? (Воронеж, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Сентября 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов: табл.2 пп.8;9:
8. Воздушные линии электропередачи, параллельно которым прокладывается трубопровод; опоры воздушных линий электропередачи при пересечении ими трубопроводов; силовые кабели
   - В соответствии с требованиями ПУЭ утвержденными Минэнерго СССР -13 м
9. Инженерные сети (существующие), параллельно которым прокладывается трубопровод:
             -  водопровод, канализация, теплопроводы, кабели связи     -    5 м

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines