Сообщение #1 : 15 Сентября 2015 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые форумчане! В общем такой вопрос, проектирую ВЛ-0,4 кВ, дали точку подключения, от точки подключения до места куда нужно подвести ВЛ 0,4 кВ около 450-ти метров. Запрашиваемая мощность 15 кВт.Провод  выбрал СИП 2, а вот с сечением не определился... Вопрос:какое сечение подойдет к моим исходным данным СИП 2 3х70+1х70 или СИП 2 3х95+1х95. ПРОВОД НАДО выбрать с учетом перспективных нагрузок, это получается +- еще 10 домов, но расчетной перспективной нагрузки нет, есть просто кол-во домов и +15 кВт о которых написал раньше(всего примерно 11 домов) ... Помогите выбрать провод ребят... Спасибо  [хороший]  [улыбка]   [проект]

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Сентября 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

еще я что то слышал про коэффициент одновременности и про удельную расчетную нагрузку, но не могу разобраться... кто нибудь что нибудь знает по этому поводу???в частности про таблицы 2.1.1 и 2.1.1' РД 34.20.185-94?? [безумный] больше всего интересует пункт 7,8 к таблице 2.1.1... может кто разъяснить? [рыдаю] 

Проектировщик (Астрахань, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Сентября 2015 года, 00:34
(ссылка на это сообщение)

У меня под рукой нет норм.. Но посмотрите в таблице 6.3 СП31-110-2003 коэффициент для квартир повышенной комфортности для 12 домов.. Та что-то вроде около 0,32 - могу ошибаться.... Теперь ваши 15кВт на 12 домов - это 15*0,32...кВт. Далее получаете ток... Увы, выбором сечением СИП по длительно-допустимому току у Вас пытки не ограничатся... На таком расстояния (450м) - вперед считать падение напряжения... Ох уж они дадут вам копоти, может даже 120мм2 не хватить (не пугайтесь раньше времени, посчитайте... У меня с поселковыми сетями опыт не большой, поэтому из практики примеров нет).

? (Петрозаводск, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)


У меня под рукой нет норм.. Но посмотрите в таблице 6.3 СП31-110-2003 коэффициент для квартир повышенной комфортности для 12 домов.. Та что-то вроде около 0,32 - могу ошибаться.... Теперь ваши 15кВт на 12 домов - это 15*0,32...кВт. Далее получаете ток... Увы, выбором сечением СИП по длительно-допустимому току у Вас пытки не ограничатся... На таком расстояния (450м) - вперед считать падение напряжения... Ох уж они дадут вам копоти, может даже 120мм2 не хватить (не пугайтесь раньше времени, посчитайте... У меня с поселковыми сетями опыт не большой, поэтому из практики примеров нет).


15 кВт это на 1 дом, я знаю точно, а вот еще 10 домов не знаю по сколько мощности будут брать... т.е наудо учесть и 15 кВт и + еще 10 домов(но Рр нету)

Проектировщик (Астрахань, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Сентября 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Я как раз об этом написал... По СП31-110-2003... Правда есть еще нормы в которых конкретно о коттеджах написано, но они сильно не отличаются.
Для примера пусть у вас всего будет 12 домов. Каждый, в любом случае, захочет свою "бесплатную" долю в 15кВт. Коэффициентик для 12 домов 0,32
Итого расчетная мощность в линии 12*0,32*15=57,6кВт. Ну пусть ток 91А... И вперед на подбор СИП... Вы уж простите, но потери придется считать...
Увы, никто не застрахован от холодных зим, когда все и сразу включат отопление...

? (Петрозаводск, Россия)
Danilko O
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Сентября 2015 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)


Я как раз об этом написал... По СП31-110-2003... Правда есть еще нормы в которых конкретно о коттеджах написано, но они сильно не отличаются.
Для примера пусть у вас всего будет 12 домов. Каждый, в любом случае, захочет свою "бесплатную" долю в 15кВт. Коэффициентик для 12 домов 0,32
Итого расчетная мощность в линии 12*0,32*15=57,6кВт. Ну пусть ток 91А... И вперед на подбор СИП... Вы уж простите, но потери придется считать...
Увы, никто не застрахован от холодных зим, когда все и сразу включат отопление...


спасибо за развернутый ответ!!! вроде понимать начинаю... а то таблички какие то, кофициенты...

Проектировщик (Астрахань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines