Подвес двух СИП2 на опоры СВ110. Расчёт стрелы провеса провода и расстояния между опорами?

Количество просмотров - 2863
(ссылка на эту тему)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Октября 2015 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток! Нужно посчитать стрелу провеса провода и расстояние между опорами. Опоры СВ110-5, два провода СИП2 3х240+1х95. Длина трассы 280 м. Посоветуйте как лутше мне это сделать, в типовых проектах нет для 240 мм кв. примера. Как мне лучше это сделать? Помогите советом. может есть справочник какой нибудь или типовой проект.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Октября 2015 года, 23:52
(ссылка на это сообщение)

Лучше кабелем, а не городить забор из промежуточных опор, да и анкерных (концевых) опор на такие сечения нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Октября 2015 года, 08:25
(ссылка на это сообщение)

Да кстати линия эта для 0,4 кВ в последующем ее планируют использовать для 6 кВ. Длина 600 м.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2015 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)


Лучше кабелем, а не городить забор из промежуточных опор, да и анкерных (концевых) опор на такие сечения нет.
тоесть 240 СИП2  не повесить на на такую опору?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Октября 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

тоесть 240 СИП2  не повесить на на такую опору?

Повесить можно всё, что угодно, в том числе и заказчика с проектировщиком. Но сколько это провисит? [рыдаю]
И чем крепить всё это будете?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Uwerb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2015 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)


Лучше кабелем, а не городить забор из промежуточных опор, да и анкерных (концевых) опор на такие сечения нет.
Почему же нельзя закрепить? Если вы имеете ввиду крепящую арматуру, то не следует путать жилы, крепление осуществляется за несущую жилу, а она 95мм. Что касается стрелы провеса и расстояния между опорами - необходимо знать район по гололеду и ветровому давлению, опоры то будут относительно близко друг к другу стоять в любом случае, как-никак 2 по 3х240

Да кстати линия эта для 0,4 кВ в последующем ее планируют использовать для 6 кВ. Длина 600 м.

Вы имеете ввиду что в будущем на нее будут вешать еще провода для 6кВ?
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Октября 2015 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Возмите за основу  типовой проект шифр 25.0092 с использованием универсального воздушного кабеля АНХАМК-WM 3х240+162 с использованием арматуры ENSTO. Так-как универсальный воздушный кабель АНХАМК-WM расчитан на использование в сетях электроснабжения до 10 кВ, в дальнейшем можно его использовать при переводе ВЛЗ на напряжение 6 кВ.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Октября 2015 года, 18:03
(ссылка на это сообщение)

Парни, не страдайте прожектёрством, а возмите карандаш и просто прикиньте нагрузки на опоры - и сразу выпадите в осадок от такого варианта...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Uwerb
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Октября 2015 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)


Парни, не страдайте прожектёрством, а возмите карандаш и просто прикиньте нагрузки на опоры - и сразу выпадите в осадок от такого варианта...

Кстати, не подскажите где найти формулы для расчета нагрузок?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Октября 2015 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ почитайте, главы 2.4 и 2.5

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nemesis 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Октября 2015 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)



Лучше кабелем, а не городить забор из промежуточных опор, да и анкерных (концевых) опор на такие сечения нет.
Почему же нельзя закрепить? Если вы имеете ввиду крепящую арматуру, то не следует путать жилы, крепление осуществляется за несущую жилу, а она 95мм. Что касается стрелы провеса и расстояния между опорами - необходимо знать район по гололеду и ветровому давлению, опоры то будут относительно близко друг к другу стоять в любом случае, как-никак 2 по 3х240

Да кстати линия эта для 0,4 кВ в последующем ее планируют использовать для 6 кВ. Длина 600 м.

Вы имеете ввиду что в будущем на нее будут вешать еще провода для 6кВ?

Да, через год планируется вешать 6 кВ.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Октября 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду что в будущем на нее будут вешать еще провода для 6кВ?
Да, через год планируется вешать 6 кВ.

Только КЛ в землю. Иначе: будущие травмы человеческие = ответственность, в том числе уголовная.

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 286, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines