Помещение категории В3-В1 с ЛВЖ. Какой класс зоны по ПУЭ/ФЗ 123?

Количество просмотров - 5129
(ссылка на эту тему)
Irida
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Октября 2015 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

В наличии имеется складское помещение категории В2 с наличием ЛВЖ и ГЖ (категория проверена, аварийной вентиляции достаточно для снижения массы взрывоопасных паров). В помещении присутствуют вещества с температурой вспышки менее 61С, соответственно.Объем смеси взрывоопасных паров составляет 2,5% от свободного объема помещения.
По ПУЭ обычно относила такие помещения к категории В-1б, -не требует особой взрывозащиты.
Однако т.к ПУЭ не входит в перечень доказательной базы по ПБ, по федеральному закону это помещение можно отнести только ко 2-му классу взрывоопасности (ст 19. ФЗ-123), а под этот класс можно и В-Ia отнести и В-Iб
+ ко всему в ст.21 ФЗ 123:
В зависимости от степени пожаровзрывоопасности и пожарной опасности электрооборудование подразделяется на следующие виды:
  3) взрывозащищенное электрооборудование (для взрывоопасных зон), при этом степени защиты-то неопределены.
Может кто сталкивался, подскажите?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Октября 2015 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

7.3.42. Зоны класса B-Iб - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей И которые отличаются одной из следующих особенностей:
1. Горючие газы в этих зонах обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях по ГОСТ 12.1.005-88 (например, машинные залы аммиачных компрессорных и холодильных абсорбционных установок).
2. Помещения производств, связанных с обращением газообразного водорода, в которых по условиям технологического процесса исключается образование взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, имеют взрывоопасную зону только в верхней части помещения. Взрывоопасная зона условно принимается от отметки 0,75 общей высоты помещения, считая от уровня пола, но не выше кранового пути, если таковой имеется (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и статерных аккумуляторных батарей).
Пункт 2 не распространяется на электромашинные помещения с турбогенераторами с водородным охлаждением при условии обеспечения электромашинного помещения вытяжной вентиляцией с естественным побуждением; эти электромашинные помещения имеют нормальную среду.
К классу В-Iб относятся также зоны лабораторных и других помещений, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени. Эти зоны не относятся к взрывоопасным, ЕСЛИ работа с горючими газами и ЛВЖ производится в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами.
ТАКИМ ОБРАЗОМ ОБЫЧНО ВЫ НЕПРАВИЛЬНО ДАВАЛИ ЗОНУ ПОМЕЩЕНИЙ


Проектировщик (Демьяново, Россия)
Irida
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Октября 2015 года, 08:37
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, а к какой зоне тогда относить?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Октября 2015 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Ставь 2-ю, не ошибешься

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Irida
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Октября 2015 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

Для производственного склада предприятия возможно, но тогда встает вопрос о выборе вида взрывозащиты, чем руководствоваться когда выбираешь Ex  "i", а не "d", допустим. В ГОСТ 30852.13-2002 этого не могу найти.
+ тогда нет смысла для подобных складов площадью больше 1000м2 уходить с категории А на В1-2, т.к по взрывозащите требования будут одинаковы? Или я ошибаюсь?
+ как быть тогда со складскими помещениях в зданиях Ф1.1 или Ф4.1, в таком складе банки с краской могут соседствовать с инвентарем и строительными материалами и бутылками растворителей литров так на 5? Их тоже под требования 2-го класса?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Октября 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Надо разбирать ваш конкретный пример.
Скажем убирая из склада 1000 м2 категорию А, вы уходите от системы пожаротушения в данном складе, оставляя только сигнализацию, так сказать снижая противопожарные требования. Вопрос по зонам неоднократно возникал и возникает. Насколько помню, когда-то обсуждали и возможность снижения класса зоны за счет компенсирующих мероприятий.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines