Электроснабжение потребителя электроэнергии 0,4 кВ. Увеличение сечения кабеля?

Количество просмотров - 1735
(ссылка на эту тему)
Super Max
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Ноября 2015 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста решение следующей проблемы:
-для электроснабжения потребителя электроэнергии 0,4 кВ от источника питания (силовой щит 0,4 кВ КТП) до потребителя (пункт контроля и управления с своим силовым щитом) был выбран кабель сечением 240 квадрат (данное сечение было выбрано в связи с большим расстоянием от источника питания до потребителя 850 м при нагрузке в 120 кВт) . Заказчик не разрешает класть на эстакаду такой кабель и просит проложит по эстакаде кабель сечением 95 (длина участка эстакады 50 м), а далее поставить протяжной шкаф с автоматом и в земле пойти сечением 240.
Вопрос в следующем можно ли прокладывать от источника питания до потребителя сначала кабель меньшего сечения потом большего?
Защита линии по идее обеспечивается от КЗ установкой автомата в силовом щите и протяжной коробке, на конце линии вводным автоматом "пункта контроля и управления".

? (Волгоград, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2015 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Можно, если на линия из двух участков проходит по потере напряжения. И обеспечивается защита от однофазных КЗ. Если автомат в силовом щите защищает всю линию, то вообщем-то его в протяжной коробке и необязательно ставить.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Super Max
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2015 года, 21:34
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо за быстрый ответ. По потерям линия проходит, прикину теперь токи однофазного КЗ если все пройдет то согласуем решение заказчику.

? (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 662, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines