beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Освещение безопасности в тепловом узле. Применение светильника со встроенным аккумулятором

Количество просмотров - 11304
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги.
Есть желание у заказчика сэкономить и выполнить освещение безопасности в тепловом узле при помощи светильника со встроенным аккумулятором, присоединенным к сети общего освещения. Ну и соответственно не тащить отдельный кабель от щита аварийного освещения (а такой щит есть, причем с АВР). Электрощитовая далеко.
Поковырявшись в ПУЭ я не понял четких "можно" или "нельзя" использовать аккумуляторный светильник освещения безопасности, подключенный к сети рабочего освещения.
Вот пункт ПУЭ о таких светильниках:
Цитата
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

Про освещение безопасности в нем ни слова! Можно сделать вывод, что этот пункт не допускает такой метод именно для освещения безопасности.

Но чуть ранее есть пункт
Цитата
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.

Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

В котором не указаны жилые здания, из которого можно судить, что именно для такого типа объектов отдельная группа не обязательна.

Еще есть размышления: для продолжения работы при отключения рабочего освещения аккумуляторный светильник вроде свое дело выполнит, как раз находясь на этой группе. Но его заряда хватит на 2-3 часа, а продолжение работы по сути может быть и дольше.

В общем аргумент в пользу прокладки отдельной группы от аварийного щита для такого светильника или в пользу присоединения к рабочему освещению нужен твердый, а не в виде додумок. Может еще в каком нормативе есть об этом? в СП31-110-2003 в главе освещение не обнаружил.

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 18:45
(ссылка на это сообщение)

п.7.12 СП 31-110-2003

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

по СП 31-110-2003 допускается  использовать  такой светильник!!!
В том числе если вы учтете отдельные требования в других документах по технологии тепловых пунктов (категорийность помещения, неравномерность напряжения в щитах тепловых пунктов) Как рекомендация использовать светильники с лампами накаливания. в этом же СП должна быть по применению ламп для тепловых пунктов насоснных и тп, читатйте внимательно.

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2015 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

п.7.12 СП 31-110-2003

Цитата
7.12 Питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполняться: при двух вводах в здание - от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ.

Так не прикручивается никак к освещению безопасности! Или я чего-то недопонимаю.
по СП 31-110-2003 допускается  использовать  такой светильник!!!

Не пойму о каком пункте речь. Ткните носом меня, если не трудно.
В том числе если вы учтете отдельные требования в других документах по технологии тепловых пунктов (категорийность помещения, неравномерность напряжения в щитах тепловых пунктов)

Если я правильно понял, понял, то намек на часть пункта 4.2 из СП
Цитата
В помещениях насосных, тепловых пунктов, бойлерных, станциях пожаротушения в общественных зданиях освещение безопасности предусматривается только при постоянном пребывании дежурного персонала или если электроприемники данных помещений относятся к нагрузкам первой категории по надежности электроснабжения.

увы, оборудование теплового узла принято считать первой категорией (не помню откуда, но факт)
Как рекомендация использовать светильники с лампами накаливания. в этом же СП должна быть по применению ламп для тепловых пунктов насоснных и тп, читатйте внимательно.

Боюсь, что светодиодное освещение пока не затронуто СП в принципе и снимать его со счетов не стоит.

? (Петрозаводск, Россия)
El stas 2014
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2015 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

можно и светодиодное никто не говорил что нельзя )))

Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

И тем не менее, речь не об источнике света, а о группе к которой подключается светильник системы освещения безопасности со встроенным аккумулятором.

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Так не прикручивается никак к освещению безопасности! Или я чего-то недопонимаю.


СП 52.13330.2011
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
7.109 Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

гибель, травмирование или отравление людей;

взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;

утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;

нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.

Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.

P.S Освещение безопасности устаревшее определение, применявшееся в СНиП 23-05-95

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Ноября 2015 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

СП 52.13330.2011
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
7.109 Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

Очень интересно. По СП от 2011 года введено новое понятие (или определение). То есть так теперь называется освещение безопасности? Напрашивается конфликтная ситуация - для кого-то это одно и то же, а кто-то принципиален. Хорошо, буду искать способы связи этих понятий.
А если рассматривать резервное освещение как самостоятельный вид освещения, то вопрос с подключением все так же не ясен
Цитата
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
......
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.


Мозг скоро лопнет. Теперь не пойму, являются ли аккумуляторы независимым источником относительно питания рабочего освещения, если все равно заряжаются именно от него?

Для El stas 2014

Цитата
7.112 Для аварийного освещения следует применять:
а) светодиодные источники света;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии;
г) лампы накаливания - при невозможности использования других источников света.


? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Ноября 2015 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

являются ли аккумуляторы независимым источником относительно питания рабочего освещения

В соответствии с нижеприведенным ГОСТ является...
ГОСТ 30331.1-2013
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.

вопрос с подключением все так же не ясен

Если на объекте 3 категория эл. снабжения то от ВРУ(ЩАО) , кабелем типа FRLS самостоятельная группа + светильник с аккумулятором
Если на объекте 2 категория или выше (при второй ставим АВР) самостоятельная линия от ВРУ(ЩАО) , кабелем типа FRLS самостоятельная группа + светильник с без аккумулятора

По моему тут все предельно ясно

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2015 года, 02:55
(ссылка на это сообщение)

Если на объекте 2 категория

Именно так! На объекте вторая и АВР есть... Просто человеческий идиотизм со стороны монтажников меня одолевает... Но пока четко поводить их носом по нормам не получается....

Немного в сторону, а зачем FRLS до светильника с аккумулятором? Вроде требование есть о необходимости обеспечить работоспособность на период эвакуации... Есть аккумулятор, того и достаточно... Или есть жесткое требование о применении именно FR в "эвакуационном и аварийном свете"?

? (Петрозаводск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Ноября 2015 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

самостоятельная линия от ВРУ(ЩАО) ,

Две самостоятельные [подмигиваю]
ГОСТ Р 50571.29- 2009  п. 556.6.7.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Ноября 2015 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)


Две самостоятельные [подмигиваю]
ГОСТ Р 50571.29- 2009  п. 556.6.7.

Обязательно при условии, что:
1. Светильников в помещении более 1
2. Светильники освещают путь эвакуации
3. Светильники без аккумуляторов

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Ноября 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

если эвакуационные и без аккумуляторов - значит не менее двух и все остальное соответственно

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Ноября 2015 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Или есть жесткое требование о применении именно FR в "эвакуационном и аварийном свете"?

есть
СП 6.13130.2013
4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

ГОСТ 31565-2012
Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
нг-FRLS Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Ноября 2015 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Необязательно ни при каком условии- гост с ошибками переводили в свое время, в мэк давно уже иначе (см. часть 50571.5.56), юридически необязателен. Не кормите тщеславие безграмотных экспертов, создавайте меньше прецедентов (мое мнение по двум линиям)


Роспроект- это неверная интерпритация, но многие пожарные и эксперты деайствительно так читают (про FR)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines