beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Розетка в этажном щите. Подключение от электрического квартирного стояка

Количество просмотров - 6214
(ссылка на эту тему)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Ноября 2015 года, 18:20
(ссылка на это сообщение)

Вопрос прост.
Есть ли запрет на подключение к квартирному стойку в этажных щитах помимо ответвлений к квартирам еще и розеток (например, которая в этом же щите и установлена).
В типовых проектах встречал, что на розетки идут отдельные линии, но в гонке за экономией есть попытка уйти от этой группы.
Знаю, что есть четкий запрет на подключение к таким стоякам сетей освещения, а вот розетка вещь непонятная. Её вроде как можно отнести и к освещению.
Как экономистом аргументированно отказать?

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Ноября 2015 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

п.7.14 СП 31-110-2003, но это не явный запрет

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Pvm
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2015 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

подключение к квартирному стойку в этажных щитах помимо ответвлений к квартирам еще и розеток

в данном случае возникает проблема учета э.энергии.
Все общедомовые электроприемники подключаюися к счетчику хоз. учета. ваша розетка к нему подключена не будет. Экспертиза такое решение не пропустит...
И будет права [улыбка]

Инженер-проектировщик (Северодвинск, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Ноября 2015 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Все общедомовые электроприемники подключаюися к счетчику хоз. учета. ваша розетка к нему подключена не будет.

1. Оплата за потребленную домом электроэнергию расчитывается по показаниям электросчетчика на вводе в дом - потребляемая розетками энергия будет учтена.
2. Не забудьте каждую розетку (в ЩЭ) подключить через автомат, максимум 16А. Будет ли экономия на проводе, так как возникают расходы на автомат?

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Ноября 2015 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

в данном случае возникает проблема учета э.энергии.

1. Оплата за потребленную домом электроэнергию расчитывается по показаниям электросчетчика на вводе в дом - потребляемая розетками энергия будет учтена.

Гениально!!! Я что-то и забыл об этом факторе! Коллеги, спасибо огромное!
2. Не забудьте каждую розетку (в ЩЭ) подключить через автомат, максимум 16А. Будет ли экономия на проводе, так как возникают расходы на автомат?

Это и не к чему вроде как.

? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Ноября 2015 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

OffTop
УПС.... А как благодарность к постам поставить? Что-то нет кнопочек "Спасибо"

? (Петрозаводск, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Ноября 2015 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Vlad 380 от Сегодня в 16:02
2. Не забудьте каждую розетку (в ЩЭ) подключить через автомат, максимум 16А. Будет ли экономия на проводе, так как возникают расходы на автомат?
Это и не к чему вроде как.

Автомат до 16А установить обязательно для розетки, подключенной к стояку. Иначе - в случае КЗ (в электроприборе, включенном в розетку, или его шнуре), ток будет сотни Ампер пока не сработает автомат (или предохранитель не расплавится!) на стояке - человек, держащий в руках этот инструмент, может получить ожог из-за такого большого количества выделенной энергии + мгновенное возгорание электроприбора. А в случае установки перед розеткой 16А автомата - он в разы быстрее отключит розетку (не обесточивая стояк!), возгорание не произойдёт, человек не пострадает - отделается лёгким испугом. Уважаемый ПТЗ - не пренебрегайте защитой отходящих от стояка линий!
Пример наглядный, из жизни 

https://www.youtube.com/watch?v=jq8ajqVYDvw

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Ноября 2015 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Тогда уж не автомат, а ВДТ на 30мА раз планируется подключение переносных электроприборов.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Ноября 2015 года, 02:58
(ссылка на это сообщение)

Автомат до 16А установить обязательно

Тогда уж не автомат, а ВДТ на 30м

Ну тогда УЖ комбинированный.... Чтоб и максимальный ток и утечку... "АВДТ"

? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Ноября 2015 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Просто использовал "ВДТ", чтобы не писать "УЗО", т.к. меня этот термин начинает уже подбешивать =)
Подразумевал, естественно, ВДТ с защитой от сверхтоков, просто думал, что это и так очевидно исходя и предыдущих постов ветки.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Июня 2018 года, 01:49
(ссылка на это сообщение)

Тут, спустя годы, назрел вопрос, а чем регламентирована необходимость устройства розетки в этажном щите???

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Июня 2018 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Тут, спустя годы, назрел вопрос, а чем регламентирована необходимость устройства розетки в этажном щите???


СП256.1325800.2016
3.1.71
этажный совмещенный щиток: Щиток, имеющий слаботочный отсек (для размещения
устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной и других слаботочных систем).
8.1.14
...... Рабочее освещение лестниц, поэтажных коридоров, вестибюлей, входов в здание, огней
светового ограждения и домофонов должно питаться линиями от ВРУ. При этом линии питания
домофонов и огней светового ограждения должны быть самостоятельными. Питание
усилителей телевизионных сигналов, как правило, следует осуществлять самостоятельными
линиями от ВРУ
. Питание домофонов, освещения входов в здание и огней светового
ограждения рекомендуется осуществлять от сети аварийного эвакуационного освещения. ......

P.S.
Это для жилья

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Июня 2018 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Домофон и антенный усилитель, это крайние этажи. А в остальных?

? (Петрозаводск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Июня 2018 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Не требуется, насколько мне известно, да и возможность красть Эл.энергию появляется

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Июня 2018 года, 19:34
(ссылка на это сообщение)

Не требуется, насколько мне известно, да и возможность красть Эл.энергию появляется

Тогда не пойму, а откуда это тянется? Постоянно сталкиваюсь с такими розетками!
Красть из этажного щита? Ну это надо быть отъявленным наглецом!

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines