Сообщение #1 : 09 Ноября 2015 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Сделали проект, освещение крыши выполнено кабелем ВВГнг(А)-LS в металлических трубах. Место расположение объекта г.Якутск.
Замечание получили следующее: "Использовать кабели с маркировкой -ХЛ".
Температура использования кабелей ВВГнг(А)-LS до -30. Возможно ли отписаться от этого замечания?

Инженер-проектировщик (Саратов, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Ноября 2015 года, 08:40
(ссылка на это сообщение)

Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 УХЛ1 температура эксплуатации от минус 50.
В исполнении ХЛ1 (от минус 60) выпускаются (по моей информации) только ВВГ и ВВГнг(А) (без LS). Полагаю потому, что такая температура нужна только в наружных установках, где LS не требуется.
Поэтому, если у Вас наружка, видимо надо применять ВВГнг(А) - 0,66 ХЛ1, а возможно даже, если у Вас все в металлических трубах, то годится и просто ВВГ -0,66 ХЛ1.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Oneill
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Ноября 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Тогда еще один вопрос. Как выбирать кабели по климатическому исполнению? По среднезимней температуре или по максимально холодной пятидневке?

Инженер-проектировщик (Саратов, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Ноября 2015 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 15150 и ему в помощь ГОСТ 16350. В том числе там есть привязка регионов бывшего СССР по климатическим условиям.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines