Установка розеток на высоте 0,3 м. Как нарастить кабель для установки на высоте 0,6 м?

Количество просмотров - 1487
(ссылка на эту тему)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Суть проблемы такая!
Проектировщики заложили кабеля на розетки с учетом их установки на высоте 0,3м и монтажники смонтировали выводы кабелей на этой высоте. Но заказчик решил розетки поднять на 0,6м.
Мы предложили за конструкциями стен на высоте 0,3м поставить распаячную/клеммную коробку и как бы нарастить присоединив нужной длины кабель.
УКС уперся что так не пойдет и так нельзя.
Вот и вопрос: правда ли нельзя и какой документ это запрещает или разрешает?

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Конечно глумление над уоксом, да и не красиво, но норм запрещающих так делать мне не известно.

Распаячные коробки должны быть соответствующего месту установки исполнения, в тч по взрывозавщите, защите IP

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Algat
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Там простой офис (кабинет). просто в чем разница если распаячная коробка стоит в коридоре или в помещении под потолком и чуть ниже на стене

Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2015 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Вопрос в том что кабеля 30см не хватает я как понимаю, и в этом месте где розетки планировались ранее вы хотите коробки поставить и эти 30 см. нарастить.
Конечно будет выглядеть "по русски", но запретов, при использовании  соответствующего месту установки исполнения( в тч по взрывозавщите, защите IP) коробок, я не вижу.
Однако нежелание заказчика видеть такую картину вполне понятно) Но с другой стороны, на каком основании заказчик "решил" поднять проектную, не противоречащую нормам, высоту розеток?


Если решил "просто", то предложенная вами идея вполне, в рамках технических норм, на мой взгляд, жизнеспособна [улыбка] Потом решить поднять на 90см. еще коробку поставите:)

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

В планируемой распаячной коробке на 0,3 установите розетку, т.е. как и было по проекту, от которой далее пустите на 0,6. Заказчик не откажется от доп. розеток и пятно на стене от распаячной коробки коробить глаз не будет, а розетка на 0,6 будет доработкой по хотелке Заказчика под которую доп. денежку попросить.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines