Применение контуров заземления из оцинкованной стали. Руководящие документы
|
Количество просмотров - 53395
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Заказчик почиркал проекты, сметы, спецификации... "С 2015 года контуры заземления должны выполняться оцинкованной сталью". Ссылок не дал, его право. Пострадали уголок стальной 40х40х4, полоса стальная 40х4. Мои проектировщики тоже не в курсе. Поиск руководящих документов 2015 года не дал результатов. Кто-то уже сталкивался с такой темой? Есть такой документ? Спасибо!
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Есть такой документ? табл.1.7.4 ПУЭ - "Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле" Материал: - сталь черная, - сталь оцинкованная, - медь. Заказчик почиркал проекты, Ссылок не дал, его право. Если указал в ТУ или ещё каких-либо привязанных к данному проекту документах желаемый материал заземляющих устройств, то да, его право.
|
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
ПУЭ знаю и руководствуюсь ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) У этого заказчика черной сталью работаю седьмой год. Но вчера что-то пошло не так ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Есть такой документ? Гост р 50571.5.54-2013.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Действительно, в табл.54.1 нет черной стали. Спасибо! Этого достаточно.
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Таракан

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Действительно, в табл.54.1 нет черной стали. Спасибо! Этого достаточно.
Таблица 54.1 - ...из наиболее распространенных материалов...
|
|
|
|
Foxson
|
Табл 54.1 касается заземляющих электродов (заземлителей), там нет иного способа обеспечить коррозионную стойкость. Проводники заземления из чёрной стали защищали от коррозии (красили), оцинкованные проводники заземления вероятно придётся соединять сваркой с нарушением покрытия из цинка, те сварные швы придётся красить. Не слаще ли редька хрена? Требования применения оцинкованных проводников заземления в ГОСТ и МЭК я не нашёл, а хотелось бы прочитать.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Гост р 50571.5.54-2013. Смотрю, этот документ как-то обсуждался здесь . Пока сам читал его в первый раз, уже резало глаза отсутствие предлогов в предложениях))
|
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Табл 54.1 касается заземляющих электродов (заземлителей)
Я и спрашиваю про заземлители вертикальные из уголка и горизонтальный из полосы.
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Foxson
|
Я и спрашиваю про заземлители вертикальные из уголка и горизонтальный из полосы. Тогда нет вопросов, но заказчик даёт вам замечание по заземляющему контуру. Что он имеет в виду сложно определить.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Вот здесь то же обсуждали.
Почитал, спасибо. В ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 табл.3 снова "голая сталь". Фигня какая-то ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Действительно, в табл.54.1 нет черной стали. Есть, но не для применения в грунте, а для бетона. В ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 табл.3 снова "голая сталь". В слое бетона не менее 5см, черная сталь считается стойкой к коррозии. Пример - фундаментный заземлитель.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Ammc
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В слое бетона не менее 5см, черная сталь считается стойкой к коррозии. Пример - фундаментный заземлитель.
У меня два отдельных контура. НЕ фундаментных.
|
Энергетик (Москва, Россия)
|
|
|
Mav
|
Фигня какая-то Да никакой фигни! Один ГОСТ для электроустановок низковольтных, второй - для молниезащиты.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|