Падение напряжения у СИП. Что делать, если суммарное падение превышает норму?

Количество просмотров - 1187
(ссылка на эту тему)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2015 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Ребят! Проектирую электроснабжение строительной площадки. От ТП (Iрасч=161А) проложил СИП-2 3х120+1х95 длиной 185м до ГРЩ. От ГРЩ до ШС (Iрасч=27А) проложил СИП-2 4х16+1х25 длиной 275м. На первом участке падение напряжения получилось 4,5%, а на втором - 8%. Это всё превышает допустимое падение в 5%.

Как мне быть в этой ситуации? Может я неправильно рассчитал?
* Падение напряжения1.xls
(58.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

По моим расчетам (Ррасч=106кВт) от ТП до ГРЩ - 3,7%. Ну и ГОСТ 32144-2013 в помощь.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Aleksey
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2015 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

а как быть если суммарное падение превышает норму?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2015 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)

Брать СИП потолще или два СИПа...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines