Запитка ящика управления наружным освещением. Каким должно быть сечение СИП?

Количество просмотров - 2050
(ссылка на эту тему)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Ноября 2015 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер!  По замечаниям экспертизы переделываю проект за одним коллегой, дойдя до наружного освещения, у меня возник вопрос- есть ящик наружного освещения ЯУО 9602, запитывается 5-жильным кабелем, по схеме этого ящика вижу, что вроде бы 5 жил идут в линии освещения, а к осветительным опорам по проекту прокинут СИП-2 (3х25+1х16). Верно ли это? Такое встречалось мне в нескольких проектах, нигде на это экспертизой не акцентировалось внимание,но мне кажется странным, что 5 жил превратились вдруг в 4. Может быть я, конечно, ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста!

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2015 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Вопрос-каким кабелем (число и сеч. жил) запитан ЯУО? Питание ЯУО от шин 0,4 кВ ТП и ли как-то по другому?

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Ноября 2015 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

ЯУО запитан кабелем ВБбШв 5х4 от шин 0,4 кВ ВРУ

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Ноября 2015 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

 ....есть ящик наружного освещения ЯУО 9602, запитывается 5-жильным кабелем, по схеме этого ящика вижу, что вроде бы 5 жил идут в линии освещения, ....
ЯУО
В Вашем щите есть шины N и PE ?

Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2015 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

ЯУО запитан кабелем ВБбШв 5х4 от шин 0,4 кВ ВРУ

Примените СИП 4х16+1х25 или 4х25+1х35 в зависимости от нагрузки.

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Ноября 2015 года, 22:31
(ссылка на это сообщение)

Один раз разъединив PEN на РЕ и N, их больше нельзя объединять.
Возможно, но вряд ли, далее СИПом идет 2ф сеть с разделенным РЕ и N.
нигде на это экспертизой не акцентировалось внимание

Ну в волгоградских экспертизах, особенно в негосударственных, у меня чего только не пропускали. Отвечать все-равно проектировщику.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Veta 21
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Ноября 2015 года, 22:18
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы!
Т.е. получается, если у меня всего 2 столба освещения, можно оставить СИП 3х16+1х25- по одному на фазу

Инженер-электрик (Волгоград, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Ноября 2015 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Т.е. получается, если у меня всего 2 столба освещения, можно оставить СИП 3х16+1х25- по одному на фазу

Можно и так, не забудьте  PЕ и N.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines