Неотапливаемый двухэтажный склад. Какие светильники можно применить?

Количество просмотров - 1697
(ссылка на эту тему)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Декабря 2015 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Необходимо выполнить проект освещения неотапливаемого двухэтажного склада (1 этаж - 300 м.кв.. 2 - этаж - 300 м.кв.). Высота этажа 3 м. Склад материальный. Материалы хранения не взрывоопасные. Какие светильники применить? Какими светильниками выполнить аварийное освещение? Спасибо.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2015 года, 17:27
(ссылка на это сообщение)

Смотрите в ПУЭ требования к пожароопасным помещениям.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Уточню. Наружная температура -34 гр. ц. Температура внутри склада будет почти таже.  Люминесцентные светильники нельзя, лампы накаливания в связи с законом об энергосбережении тоже отпадают, светильники с ДРЛ - высота помещения не позволяет, светодиодные для помещений для такой температуры не рассчитаны. Пока на уме только небольшие светодиодные прожектора или небольшие прожектора с металлогалогеновыми лампами?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2015 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

ветильники с ДРЛ - высота помещения не позволяет

Попробуйте взять светильники с газоразрядными лампами небольшой мощностью. 150 или 75 ватт.
Их номенклатура довольно широка.
Галад, например.
Был еще какой-то интересный производитель, но вспомнить смогу только на рабочем месте.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2015 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Заказчик не хочет газоразрядные лампы из-за их дальнейшей утилизации.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Декабря 2015 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Для аварийного эвакуационного освещения неотапливаемого склада стоит применять светодиодные светильники а АКБ?  А также указатели "Выход" с АКБ? Вопрос возник потому что мы обесточиваем склад после окончания работы. АКБ просто разрядятся за это время.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Декабря 2015 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)

По поводу АКБ в светильниках аварийного освещения тут целая ветка форума была, применять не стоит... При температуре эксплуатации АКБ -34 град. не долго они проживут

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Декабря 2015 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Согласен, что светильники с АКБ не долго проживут, но СП52 обязывает. Кстати, нашел указатели выход с АКБ для температуры -40...+40, правда во взрывозащищенном исполнении. Дорого, но выход из положения. Вопрос по отключающему аппарату на фасаде склада. Если поставить рубилиник типа ЯВЗ32 и дополнить его приспособлением для запирания рукоятки на замок и пломбу? Вопрос по охранной сигнализации. Как ее запитывать, если мы обесточиваем склад? Только шлейфом от вводного рубильника иного выхода нет. АКБ ППС на холоде не протянут 24 часа и бесперебойники работают ориентировочно до -10 гр.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Декабря 2015 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

но СП52 обязывает


НЕ! обязывает

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Декабря 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Как тогда обеспечить минимальную продолжительность работы эвакуационного  освещения не менее 1 ч? Указатели "Выход" однозначно нужны.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Декабря 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Сергей, вы про категорию электроснабжения что-нибудь слышали?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Декабря 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Ктегория электроснабжения для данного оъекта III. Аварийное освещение отдельной группой от ВРУ. Не пойму Ваш вопрос.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines