Неотапливаемый двухэтажный склад. Какие светильники можно применить?
|
Количество просмотров - 1697
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сергей 999
|
Добрый день! Необходимо выполнить проект освещения неотапливаемого двухэтажного склада (1 этаж - 300 м.кв.. 2 - этаж - 300 м.кв.). Высота этажа 3 м. Склад материальный. Материалы хранения не взрывоопасные. Какие светильники применить? Какими светильниками выполнить аварийное освещение? Спасибо.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Diego
|
Смотрите в ПУЭ требования к пожароопасным помещениям.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Уточню. Наружная температура -34 гр. ц. Температура внутри склада будет почти таже. Люминесцентные светильники нельзя, лампы накаливания в связи с законом об энергосбережении тоже отпадают, светильники с ДРЛ - высота помещения не позволяет, светодиодные для помещений для такой температуры не рассчитаны. Пока на уме только небольшие светодиодные прожектора или небольшие прожектора с металлогалогеновыми лампами?
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Diego
|
ветильники с ДРЛ - высота помещения не позволяет Попробуйте взять светильники с газоразрядными лампами небольшой мощностью. 150 или 75 ватт. Их номенклатура довольно широка. Галад, например. Был еще какой-то интересный производитель, но вспомнить смогу только на рабочем месте.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Заказчик не хочет газоразрядные лампы из-за их дальнейшей утилизации.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Для аварийного эвакуационного освещения неотапливаемого склада стоит применять светодиодные светильники а АКБ? А также указатели "Выход" с АКБ? Вопрос возник потому что мы обесточиваем склад после окончания работы. АКБ просто разрядятся за это время.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
По поводу АКБ в светильниках аварийного освещения тут целая ветка форума была, применять не стоит... При температуре эксплуатации АКБ -34 град. не долго они проживут
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Согласен, что светильники с АКБ не долго проживут, но СП52 обязывает. Кстати, нашел указатели выход с АКБ для температуры -40...+40, правда во взрывозащищенном исполнении. Дорого, но выход из положения. Вопрос по отключающему аппарату на фасаде склада. Если поставить рубилиник типа ЯВЗ32 и дополнить его приспособлением для запирания рукоятки на замок и пломбу? Вопрос по охранной сигнализации. Как ее запитывать, если мы обесточиваем склад? Только шлейфом от вводного рубильника иного выхода нет. АКБ ППС на холоде не протянут 24 часа и бесперебойники работают ориентировочно до -10 гр.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
но СП52 обязывает НЕ! обязывает
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Как тогда обеспечить минимальную продолжительность работы эвакуационного освещения не менее 1 ч? Указатели "Выход" однозначно нужны.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
Diego
|
Сергей, вы про категорию электроснабжения что-нибудь слышали?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей 999
|
Ктегория электроснабжения для данного оъекта III. Аварийное освещение отдельной группой от ВРУ. Не пойму Ваш вопрос.
|
Проектировщик (Кыштым, Россия)
|
|
|
|