Уважаемые Коллеги!
Ищу отечественный перекидной рубильник с блокконтактами
Блокконтакты нужны для передачи состояния рубильника в АСУТП
В компании Schneder Electric такие устройства есть
Заранее благодарен!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Декабря 2015 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите рубильник КЭАЗ.
У них хорошая линейка.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за подсказку!
Отправил сообщение по этому вопросу в разделе "Обратная связь"

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Декабря 2015 года, 18:01
(ссылка на это сообщение)

Нужно знать парметры модулей АСУТП. Вполне может быть (и очень часто бывает), что работоспособность модуля ввода-вывода АСУ обеспечивается при минимальном коммутируемом токе не более 20 мА (для 220 В обычно). Далеко не каждый контакт обеспечит такой малый минимальный коммутируемый ток
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Декабря 2015 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Нужно знать парметры модулей АСУТП. Вполне может быть (и очень часто бывает), что работоспособность модуля ввода-вывода АСУ обеспечивается при минимальном коммутируемом токе не более 20 мА (для 220 В обычно). Далеко не каждый контакт обеспечит такой малый минимальный коммутируемый ток

В таком случае можно через промежуточное реле ,что так реализовано при использовании такого устройства
компании Schneider Electric для управления конвейером с УПП
Я сам разрабатывал такую схему для одного из предприятий нашего города

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Декабря 2015 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

да, вы правы, реле Шнейдера, Finder и т.п. с минимально коммутируемыми токами 5-20 мА обычно пользуют в таких ситуациях
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Декабря 2015 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

да, вы правы, реле Шнейдера, Finder и т.п. с минимально коммутируемыми токами 5-20 мА обычно пользуют в таких ситуациях

Огромное спасибо за рекомендации
Остается найти отечественный перекидной рубильник с блокконтактами

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Декабря 2015 года, 18:23
(ссылка на это сообщение)

А ЧЭАЗ не берется делать? Помню заказывали, правда вот на спецзаказ или типовую серию, уже не припомню...
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Декабря 2015 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

А ЧЭАЗ не берется делать? Помню заказывали, правда вот на спецзаказ или типовую серию, уже не припомню.

Желательно серийного а не единичного производства

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2015 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите рубильник КЭАЗ.
У них хорошая линейка.

Спасибо за подсказку
Там нашел искомый рубильник

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines