Сообщение #1 : 14 Декабря 2015 года, 03:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! помогите пожалуйста придти к правильному решению.
Заказчик вместо указанных в проекте ВВГнг(А)-LS в помещении АЗС заложил ВВГнг(А).
Допустимо ли?
И какое решение возможно предпринять ?
ГОСТ 31565-2012 не разрешает.

Проектировщик (Казань, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2015 года, 04:09
(ссылка на это сообщение)

 N 123-ФЗ  Статья 82.  Ну нет тут требования к кабелям  (систем противопожарной защиты  невщет) с пониженным дымо- и газовыделением.

Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2015 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

Цена вроде несильно различается. Непонятны причины отклонения от проекта. А так АЗС скорее функционал Ф5.1 (производственное здание). Может есть торговый зал? Если исходить из требований ГОСТ31565-2012, то нг(А)-LS как для производственного здания.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2015 года, 20:25
(ссылка на это сообщение)


Цена вроде несильно различается. Непонятны причины отклонения от проекта. А так АЗС скорее функционал Ф5.1 (производственное здание). Может есть торговый зал? Если исходить из требований ГОСТ31565-2012, то нг(А)-LS как для производственного здания.

Не. Нет торгового зала.

Проектировщик (Казань, Россия)
Сердюкова Татьяна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Января 2016 года, 16:05
(ссылка на это сообщение)

Правильное решение это - пусть пишет официальное письмо о замене материалов.
А вы ему в ответ- Замена не возможна:
1) N 123-ФЗ  Статья 82. "Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси."
( Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности- это  N 123-ФЗ  Статья 18/ или  ПУЭ п.7.4)

2)в СП 156.13130.2014
п. 6.40 "Работоспособность указанных кабельных линий и электроподводок в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов согласно ГОСТ 31565 и способами их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электроподводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316."

3)Далее- ГОСТ 31565-2012 Таблица 2,
нг(А F/R)-LS     Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.

4) по ГОСТ 31565-2012 таблица №2, применение нг(А) возможно только-  Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок

Инженер-проектировщик ОПС (Краснодар, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines