beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт потерь напряжения для ВЛЭП-10 кВ. Значение коэффициента загрузки трансформаторов?

Количество просмотров - 1223
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Декабря 2015 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

На поопорной схеме действующей линии есть несколько потребителей. Мощность их КТП известна, точнее известна мощность установленных там трансформаторов. Реальная же расчетная нагрузка этих КТП неизвестна. Пробовал считать потери по номенклатурной мощности трансформаторов - не вкладываюсь в 5%.

Вот, собственно, и вопрос: есть ли какой-то нормирующий документ, кроме ГОСТа по масляным трансформаторам, который бы как-то регламентировал, по каким-то параметрам, коэффициент загрузки? Может, по категории надежности или роду деятельности предприятия, где установлен трансформатор? Или по каким-то другим критериям?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Декабря 2015 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Реальная же расчетная нагрузка этих КТП неизвестна.

Запросите данные у эксплуатационников - они минимум 2 раза в год измеряют нагрузки.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Декабря 2015 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


Запросите данные у эксплуатационников - они минимум 2 раза в год измеряют нагрузки.


Если бы это было возможно, то и вопроса никакого не было бы)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Декабря 2015 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

 [не знаю]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Декабря 2015 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Загрузка не должна превышать 70% для двухтрансформаторной КТП, чтобы при аварии одного трансформатора, другой не перегружался больше чем на 40% (нужно уточнить). Хотя по факту очень часто загружают под 110%.
Если речь идет о просадке напряжения, то вам не загрузка нужна, а возможность регулировать напряжение на трансформаторах, т.е. при любой нормативной загрузке отпайками можно выставить нужное значение напряжения. Другое дело, если трансформаторы работают на пределе и напруга выставлена уже и так на максимум... Тут все сложнее. Нужно с эксплуатантами разговаривать.

? (Челябинск, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2015 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)


Загрузка не должна превышать 70% для двухтрансформаторной КТП, чтобы при аварии одного трансформатора, другой не перегружался больше чем на 40% (нужно уточнить). Хотя по факту очень часто загружают под 110%.
Если речь идет о просадке напряжения, то вам не загрузка нужна, а возможность регулировать напряжение на трансформаторах, т.е. при любой нормативной загрузке отпайками можно выставить нужное значение напряжения. Другое дело, если трансформаторы работают на пределе и напруга выставлена уже и так на максимум... Тут все сложнее. Нужно с эксплуатантами разговаривать.

Подстанция однотрансформаторная, третья категория надежности. Нашел СН 174-75 (В Украине ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015) и о коэффициенте загрузки там сказано следующее:
Цитата
- для цехов с преобладающей нагрузкой Iкатегории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
- для цехов с преобладающей нагрузкой IIкатегории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированиемтрансформаторов - 0,7-0,8;
- для цехов с преобладающей нагрузкой IIкатегории при возможности использования централизованного резерватрансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.

От этого и буду плясать, ибо другого все равно нет. Главное, что теперь в 5% по потерям вложился. Не знаю, правда, как к этому на нормоконтроле отнесутся.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines