Взрывной клапан. В каком случае можно не устанавливать?
|
Количество просмотров - 16641
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Imugi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день форумчане. Интересует такой вопрос. В каком случае можно не устанавливать взрывной клапан? Проблема в том, что домонтировать ничего не получиться (из-за определенных обстоятельств), а Ростехнадзор выставил замечание. От котлов идет сэндвич труба (внутр. диаметр 250) с переходом на стальную Ду250. Горизонтальный участок дымохода и уличный из стальной трубы Ду350. Котлы RS-A100(16).
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Если в конструкции котла предусмотрены взрывные клапаны - они должны быть смонтированы. Если их нет - обратитесь к изготовителю котлов и попросите объяснить как был получен сертификат соответствия правилам безопасности при отсутствии взрывных клапанов у котлов.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Українець
|
...домонтировать ничего не получиться (из-за определенных обстоятельств) Придется. На горизонтальном дымоходе по-любому должен быть взрывной клапан.
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
Foxson
|
А по поводу расположения сварных швов, заглушки и опоры коллектора (картинки № 2 и 3) инспектор замечания пока не выдал? По поводу тепловых расширений газопроводов и дымоходов вопросов не задавал?
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Imugi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А по поводу расположения сварных швов, заглушки и опоры коллектора (картинки № 2 и 3) инспектор замечания пока не выдал? По поводу тепловых расширений газопроводов и дымоходов вопросов не задавал?
Таких замечаний не выдавал. По крайней мере пока.
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Imugi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
...домонтировать ничего не получиться (из-за определенных обстоятельств) Придется. На горизонтальном дымоходе по-любому должен быть взрывной клапан. А как можно тогда на стальную трубу установить взрывной клапан?
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Таких замечаний не выдавал. По крайней мере пока. Скорее всего и не будет задавать, очевидно, что проекта на монтаж котельной не существует. Дальше появятся вопросы по соответствию помещения, ППБ и прочее.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Imugi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Таких замечаний не выдавал. По крайней мере пока. Скорее всего и не будет задавать, очевидно, что проекта на монтаж котельной не существует. Дальше появятся вопросы по соответствию помещения, ППБ и прочее. Вообще проект был сделан за пол года до монтажа. Смонтировали сами как захотели, из-за того что монтажников заставили "заняться благотворительностью".
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Ради бога, не называйте монтажниками тех, кто делал врезку Ду250 в коллектор Ду350 (фото №3). Поищите другое слово.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Imugi

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
Земский
|
На горизонтальном дымоходе по-любому должен быть взрывной клапан. Уважаемый Українець. дайте , пожалуйста. ссылку-где это требуется.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Українець
|
Уважаемый Українець. дайте , пожалуйста. ссылку-где это требуется. Боюсь что я не смогу дать вам точную ссылку на нормативный документ действующий в России. В Украине такое требование есть в разделе 6.4. ДНАОП 0.00.1.26-96 (дла малых котлов) и в разделе 3.4. ДНАОП 0.00-1.8-94 (Правила строительства и эксплуатации паровых и водогрейных котлов). Я уверен, что есть аналоги и в российских нормах, т.к. эти ДНАОП были разработаны еще в 90-е годы и по сути являлись слегка подправленными нормами СССР.
|
Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
|
|
|
Земский
|
Интересует такой вопрос. В каком случае можно не устанавливать взрывной клапан? От котлов идет сэндвич труба (внутр. диаметр 250) с переходом на стальную Ду250. Горизонтальный участок дымохода и уличный из стальной трубы Ду350. Котлы RS-A100(16). Уважаемый Imugi,Я правильно понимаю, что вы намерены устанавливать взрывные клапаны на дымоотводящие трубы? Разве в них имеется угроза взрыва и имеется замкнутое пространство, не соединенное с атмосферой? Поясните, пожалуйста. В СП 89 ничего похожего нет.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Foxson
|
Не ругайтесь, господа! Ранее такие котлы сертифицировались на основании "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)" в п 2.12 которых указывалась необходимость наличия взрывных клапанов. Обязанность оборудования котлов клапанами возлагалась на проектировщика (разработчика конструкции) котла, тк это устройство безопасности котла. С вступлением в силу регламента стран таможенного союза, сертификацию таких котлов проводят по ТР ТС 016/2011 и соответствующему перечню регламентов безопасности. Так, что лучше интересоваться у изготовителя о необходимости взрывных клапанов. Можно начать с сертификатов - в них указаны каким регламентам соответствует оборудование.
|
Монтажник (Челябинск, Россия)
|
|
|
Rattlin
|
Объем газохода - для необходимости установки взрывного клапана - более 1,67 м.куб. - нужен.
|
ГИП (Энгельс, Россия)
|
|
|
|