Склад готовой продукции (муки). На сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры?

Количество просмотров - 5400
(ссылка на эту тему)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Января 2016 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! Вообщем склад готовой продукции(муки). Необходимо пожаротушение стелажей, 20мх80м и высотой 20м. Там необходимо в два уровня производить пожаротушение??? Просто вопрос больше в том - на сколько по вертикали действуют дренчеры и спринклеры??? (ведь если пожар произходит в самом низу, то сначало все намокнуть должно))) )

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Января 2016 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Января 2016 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Благодарю. А как быть с высотой стеллажей?

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Января 2016 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

И тогда необходимо спринклерную систему автоматического пожаротушения использовать. Верно???

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Января 2016 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 08 Января 2016 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)


С точки зрения российских норм лучше рассмотреть вопрос деления склада пополам по 800 м2 с хранением количества муки в объемах соответствующих категории В2 по пожарной опасности.

А деление что подразумевает? Перегородку??? Или просто проход???

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Января 2016 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)


Нет! Тогда достаточно ограничиться системой пожарной сигнализации. А высота стеллажей какая? Каюсь не подумал, что может быть выше 5,5 м

Высота 20 м.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Января 2016 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 08 Января 2016 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock/3b0/ Специальные%20технические%20условия%20СТУ.PDF
Судя по уровню ваших вопросов Вы напроектируете! Объект сложный. Нужны очень компетентные люди.
Советую обратиться в бийскую Спецавтоматику. Думаю и с проектом помогут, если заложите ихнее оборудование.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Января 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Что-то пошло не так. Вот более удачная ссылка
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1370/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Января 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Нет.

Высота стеллажей -20м? Может все-таки склада?

Нет. Стеллажей. заказчик пожелал.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Buravleva
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Января 2016 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)


Что-то пошло не так. Вот более удачная ссылка
http://www.sa-biysk.ru/catalog/1370/
Благодарю.

Инженер 3-ей категории сантехнического отдела (Донецк, Украина)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 10 Января 2016 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

стоп-стоп-стоп.
Объект по подробнее. Склад муки будет Б категория.
скорее всего.
Да и тушение высокостеллажного склада затребует много воды. Посчитайте возможность водоснабжения установки для начала.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Января 2016 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

При таком объеме помещения и хранении в мешках вероятнее всего В1. Проверяем категорию на разрыв одного мешка. Вот стеллажи высотой 20 метров из области фантастики. Тем не менее при высоте стеллажей более 5,5м все равно пожаротушение. Кроме воды альтернативных средств пожаротушения не видно. Да и откуда большой расход воды?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Января 2016 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)


ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!

Для начала есть два вопроса:
1) в каком государстве склад;
2) не пробовали посмотреть ДСТУ Б EN 12845:2001 и 14816:2013, 13565:2013 ?

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines