beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проверка выключателя 10 кВ. Проверка по методике изложенной в книге Рожковой?

Количество просмотров - 1901
(ссылка на эту тему)
Persy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Января 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Необходимо выполнить проверку существующего выключателя на соответствие нагрузки. Выключатель находится на шинах 6 кВ ПС 110/35/6 кВ. Из исходных данных имееются токи КЗ на шинах и замеры рабочих токов.

Проверку делаю по методике изложенной в книге Рожковой, Козулина, т.е:

Uуст ≤ Uном
Imax. ≤ Iном
Iп,τ ≤ Iоткл
Iп,0 ≤ Iдин
iу ≤i дин
Вк ≤ Iт2·tт
β ≤ βном

Вопрос: Как правильно расчитать параметры Iп,0; Iп,τ; β из имеющийся информации?
Спасибо!

? (Екатеринбург, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Января 2016 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

При выборе тоже пользовался этой книгой
* Проверка выключателя.pdf
(48.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Persy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2016 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Как расчитывается формула е^(-t/Тa)?  Параметр t вычисли. Не понятно как считать Та и какое число брать за "е"?

? (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2016 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

За е брать...за е брать...за е брать экпоненту от единицы [улыбка]
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2016 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Не оно?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2016 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

))))Можно взять Та из рожковой примерно, а можно посчитать самому составив схему замещения с х и r

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Владимир НСК
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2016 года, 05:20
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Не понятно как считать Та и какое число брать за "е"?

e — основание натурального логарифма, математическая константа, иррациональное и трансцендентное число. Приблизительно равно 2,71828.
Та- по таблице 3.8 в зависимости от мощности тр-ра

Цитата
Та э - эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от удаленных источников, равная 0,1 с для сети 6,0 кВ и 0,02 с для сети 0,4 кВ;

Не оно?
не оно это для удаленных от источников (для распределительных сетей)

Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Павел 22
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Января 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Ребят, поделитесь пожалуйста примером расчета - проверки выключателей 10кВ  на коммутационную способность

Заранее большое спасибо

Начинающий инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines