Молниезащита и заземление базовых станций и вышек сотовой связи. Требования по выполнению
|
Количество просмотров - 8990
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Radist
|
Интересует какая величина (в Ом) должна быть защитного заземления контейнера базовой станции и молниезащитного заземления антенных мачт и сооружений базовых станций и РРЛ? Объекты в Беларуси... Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции...
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Mav
|
Наверняка у заказчиков есть свои ведомственные документы по этому делу. Поспрашивайте у них.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Интересует какая величина (в Ом) должна быть защитного заземления контейнера базовой станции ... В РФ 4 Ом. Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции.. Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры. Сейчас применяют Климатический шкаф (термошкаф)
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Radist
|
Наверняка у заказчиков есть свои ведомственные документы по этому делу. Поспрашивайте у них.
В Беларуси есть ТКП по базовым станциям, которая по части заземления отсылает в ПУЭ 6 издание. Там про сопротивление заземления ничего не сказано.
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Radist
|
Интересует какая величина (в Ом) должна быть защитного заземления контейнера базовой станции ... В РФ 4 Ом. Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции.. Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры. Сейчас применяют Климатический шкаф (термошкаф) Если я правильно понял выполняют самостоятельный контур для защитного заземления контейнера, самостоятельный контур заземления для молниезащиты мачты и объединяют их между собой затем стальной полосой например? А почему нельзя молниеотвод с мачты посадить на контур защитного заземления в 4 Ом контейнера...
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Radist
|
Интересует какая величина (в Ом) должна быть защитного заземления контейнера базовой станции ... В РФ 4 Ом. Кто как выполняет, один общий контур для базовой станции и вышки или отдельный для вышки отдельный для контейнера базовой станции.. Выполняют контур заземления контейнера, соединённый с молниезащитным заземлением антенной опоры. Сейчас применяют Климатический шкаф (термошкаф) Может ссылочки кините на действующие нормативы РФ, потому как в Беларуси пока ничего найти не могу...
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Если я правильно понял выполняют самостоятельный контур для защитного заземления контейнера, самостоятельный контур заземления для молниезащиты мачты и объединяют их между собой затем стальной полосой например? А почему нельзя молниеотвод с мачты посадить на контур защитного заземления в 4 Ом контейнера.. Посмотрите так называемый "стандарт предприятия" сотового оператора для которого выполняете проект (может уже устарел), там всё написано.
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Владвит
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Все зависит от условий размещения БС. Но общие требования: защитное заземление не более 4 Ом, молниезащита не более 20 Ом. Допускается выполнить в земле общий контур 4 Ом и присоединить к нему (под землей) контур молниезащиты. Некоторые операторы требуют строго два отдельных контура - молниезащита и заземление(расстояние между контурами в земле 15 метров. Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4).Некоторые операторы строго запрещают использовать существующие контура арендодателя или сооружений даже если они соответствуют требованиям. Только свои.
|
Проектировщик (Одесса, Украина)
|
|
|
Егор 81
|
Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4). Вы понимаете, что теперь это будет 1 контур или нет?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Владвит
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для уравнивания потенциалов контура в земле соединены(полоса 40х4). Вы понимаете, что теперь это будет 1 контур или нет? Нет, это два разных контура, и я объяснил почему.
|
Проектировщик (Одесса, Украина)
|
|
|
Егор 81
|
это два разных контура, и я объяснил почему. не увидел, проехали.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Radist
|
Видел уже этот ГОСТ, он не действующий уже...
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Radist
|
Думаю, один контур для защитного заземления и молниезащиты рациональнее ...
|
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
|
|
|
Юра 123
|
Видел уже этот ГОСТ, он не действующий уже.. почитайте РД 45.162-2001
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
|