Электромагнитная блокировка на стороне ВН БКТП 2х1000 кВА. Как изобразить в проекте?

Количество просмотров - 1844
(ссылка на эту тему)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Февраля 2016 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, подскажите пож-та как в проекте изобразить электромагнитную блокировку на стороне ВН БКТП 2*1000кВА
* ТП Модель.pdf
(228.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Так же, как у вас показана блокировка на ячейках между силовыми контактами и заземляющими ножами (пунктиром между силовыми контактами выключателей).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2016 года, 10:21
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.Если не сложно-посмотрите пож-та-так или нет(нарисовал желтым)
* ДСК-Дядьково Модель.pdf
(18.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Февраля 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Пунктиром же.
И вы что с чем блокируете?
Я думаю надо силовые контакты между собой. А уже силовой сблокирован со своими заземляющими ножами.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Февраля 2016 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Городская электросеть написала замечание "Выполнить эл.магнитную блокировку на стороне ВН"

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Февраля 2016 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Позвоните и спросите что им с чем сблокировать надо (я с 6кВ плохо знаком).
Ну и выполнение блокировки не ограничивается пунктиром на схеме, как мне кажется.
Возможно надо какие-то контрольные кабели и тросики закладывать.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Февраля 2016 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Февраля 2016 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Дорогие собеседники, давайте не путать Божий дар с яичницей. Вопрос был про электромагнитную блокировку, а не про механическую - а это 2 большие разницы.  [непонятно]
На первой схеме пунктиром показана мех. блокировка - между главным ножом разъед-ля (например) и его заземляющ. ножом, вы ее не делаете. То, что пририсовано желтым - поскорее сотрите.[секрет] (сорри)[улыбка]
А с вас спрашивают за электромагнитную блокировку - она выполн. при помощи электромагнитн. замков (были ЭМБ кажется?) и блок-контактов (КСА) разъединителей и т.п. - бокируются разные (!) разъединители, выкл-ли нагрузки и т.п. Кажется еще, можно это организовать логически при помощи МП защит. (но я вообще-то в блокировке не очень спец. [улыбка] )

Инженер ( ? , Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Февраля 2016 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Хорошо)Вопрос только как ее все-таки тогда показать..

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Февраля 2016 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

На главной схеме ее обычно не показывают. Для нее делают отдельные чертежи со схемами - со всеми этими блок-контактами, блокиров. замками, шинками и т.п.
Для начала уточните у производителя ячеек - они же должны были давать вам схемы вторички? на этих схемах и посмотрите, что-то должно быть. остальное надо будет увязывать проектировщику.

Инженер ( ? , Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Февраля 2016 года, 11:50
(ссылка на это сообщение)

Хорошо,спасибо

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Февраля 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

навскидку для примера из инета, не мое.
9.png
 
* 9.png
(92.66 Кб, 609x835)  [скачать]  [загрузок: 123]

Инженер ( ? , Украина)
Дмитрий 797
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Февраля 2016 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое

Инженер-проектировщик (Ярославль, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines