Коммуникационный коллектор. Категория по пожарной опасности

Количество просмотров - 2779
(ссылка на эту тему)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Февраля 2016 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Хочу посоветоваться со специалистами по определению категории по пожарной опасности линейного сооружения -  коммуникационного коллектора.
Коллектор подземный, стены, перекрытие и пол бетонные. Длина составляет 1 км. В коллекторе по стенам расположены: с одной стороны теплосеть и водопровод, с другой стены силовые кабели. Кабели расположены на полках шириной 250 мм на высоте примерно 1,5 м.
Для расчёта: коллектор представляется в виде помещения, горючей нагрузкой является горючая изоляция кабелей. Для расчёта пожарной нагрузки Q необходимо подсчитать количество в кг изоляции всех кабелей на полке на протяжении 1 км и далее при известной теплоте сгорания находится Q.
Площадь размещения пожарной нагрузки находится умножением ширины полки (точнее её проекции на пол) 0,25 м на всю длину коллектора 1000 м получается 250 кв.м.
Вопрос такой - правильный ли это подход для расчёта данного сооружения или нужно сделать как-то по другому?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Февраля 2016 года, 22:12
(ссылка на это сообщение)

правильный ли это подход

Подход правильный, но можно немного упростить. Можно взять участок площадью 10кв .м(наиболее нагруженный). Результат будет тот же.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Февраля 2016 года, 22:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #4 : 12 Февраля 2016 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Сразу не догадался спросить.
А если вариант, когда полка с кабелями не одна, а несколько, строго друг над другом (например 3-4 шт.), то в этом случае площадь размещения пожарной нагрузки останется та же, что и с одной полкой, а пожарная нагрузка Q увеличится пропорционально кабелям, расположенным на всех 3-4 полках, что приведёт к повышению категории?

Инженер (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Февраля 2016 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

площадь размещения пожарной нагрузки останется та же, что и с одной полкой, а пожарная нагрузка Q увеличится пропорционально кабелям, расположенным на всех 3-4 полках, что приведёт к повышению категории?

Приведёт или не приведёт расчёт покажет.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
K.S.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #6 : 12 Февраля 2016 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines