ВЛИ 0,4 кВ. Пересечение с контактной сетью троллейбуса

Количество просмотров - 1595
(ссылка на эту тему)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Февраля 2016 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Линия наружного освещения выполненная кабелем сип 4х35 пересекает контактную сеть троллейбуса. (перекресток). В пуэ  п 2.4.92 нашел, что расстояние от проводов ВЛ пр наибольшей стреле провиса не менее 10,5М до проезжей части улицы, при этом расстояние от проводов ВЛ до несущего провода или контактного провода не менее 1,5М.
Контактная сеть троллейбуса на высоте 6м. Зачем тогда 10,5м. Это ведь какую высокую опору надо ставить? Что делать?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Февраля 2016 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Зачем тогда 10,5м.

А когда штанги у троллейбуса слетят, до какой высоты они достанут? Видимо исходя из такого случая... Сейчас прикинул - где-то до 9 м, плюс 1,5 м запаса, вот вам и 10,5 м.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Февраля 2016 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

А когда штанги у троллейбуса слетят, до какой высоты они достанут? Видимо исходя из такого случая...

Я также подумал, но проверить не могу. Троллейбусов у нас нет и не было, а проект делаем для другого города. Неужто так и делают.Ставят здоровенные опоры? Есть ли какой типовик, или где почитать об этом?
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Февраля 2016 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Слетят и слетят. Это же освещение. Не магистраль какая то. Ну не будет его пару часов. Что с того.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Февраля 2016 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Слетят и слетят. Это же освещение. Не магистраль какая то. Ну не будет его пару часов. Что с того.

Во как! А нам всё по колено, а нормы и правила чуть выше. Результаты  нашей "работы" пусть другие расхлёбывают. Странная позиция, не так ли?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Василий П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Февраля 2016 года, 22:44
(ссылка на это сообщение)

Во как! А нам всё по колено, а нормы и правила чуть выше. Результаты  нашей "работы" пусть другие расхлёбывают. Странная позиция, не так ли?

В этом мире много чего странного [улыбка]). Те же опоры освещения стоят в метре от бордюрного камня, камаз может запросто влететь.Не так ли? [улыбка]
Но все таки. как разрешить данную ситуацию.
Пролет метров 40. Провис будет примерно 1М или чуть больше. Опору надо брать минимум 12 метров. опору необходимо стальную. Осталось ее найти.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines