Домик для строителей. Расчёт внутренних потерь в сетях, которые вешаются на потребителя?
|
Количество просмотров - 4913
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Хако
|
Доброго времени суток, коллеги!
Прошу мне подсказать. Выполнен проект электроснабжения домика, для строителей. (внутреннее электроснабжение). г. Москва На подходе проект, по наружном электроснабжению. Но вот возник вопрос. Не принимают проект в Мосэнергосбыте. Требуют, в проекте по внутрянке, рассчитать внутренние потери в сетях, которые вешаются на потребителя.
Кто в курсе - что это за расчеты? Поделитесь пожалуйста информацией, методичкой или любым другим материалом или разъяснением.
Заранее благодарю.
|
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
|
|
|
Huawei
|
потери напряжения или электроэнергии???
|
|
|
|
Хако
|
Электроэнергии
|
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
|
|
|
Huawei
|
интересено зачем им это! ну гугл вот что выдал, методичка какая то, формулы вроде несложные в энергосбыте должны просто ТУ дать с точкой подключения все что после вы по счетчику оплачиваете..странно как -то
|
|
|
|
Diego
|
Потери ЭЭ считаются от границы балансового разграничения до узла учета, в случае когда узел учета установлен не на границе. Для чего это надо сбыту, думаю, должно быть очевидно.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
ну если так, тогда понятно! не встречал просто таких ТУ!
|
|
|
|
Хако
|
Потери ЭЭ считаются от границы балансового разграничения до узла учета, в случае когда узел учета установлен не на границе. Для чего это надо сбыту, думаю, должно быть очевидно.
Спасибо. Изначально узел учета был не на границе. Потом перенесли на границу балансового разграничения, в ТП.. Т.е. Теперь не нужно делать данный расчет?
|
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
|
|
|
Юра 123
|
Спасибо. Изначально узел учета был не на границе. Потом перенесли на границу балансового разграничения, в ТП.. Т.е. Теперь не нужно делать данный расчет? не нужно
|
Инженер (Омск, Россия)
|
|
|
Diego
|
не встречал просто таких ТУ! Постоянно пишут то ли в сбыте, то ли в кабельных сетях. Т.е. Теперь не нужно делать данный расчет?
Нет. В ответе на замечания прикладывайте акт разграничения и отвечайте что учет установлен на границе и расчет не требуется.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Хако
|
не нужно
Нет. В ответе на замечания прикладывайте акт разграничения и отвечайте что учет установлен на границе и расчет не требуется.
Спасибо! Но, без расчета потерь на согласование проект не приняли. У нас потери будут практически нулевые (так как трансформаторы рядом стоят с РУ, а потери считаются от низкой стороны трансформатора до прибора учета), но без расчета потерь или согласования проекта в МОЭСКе, Мосэнергосбыт не примет на согласование. Как то так...
|
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
У нас потери будут практически нулевые Вы уж определитесь, на границе учет стоит или нет. Скиньте однолинейку и акт.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
или согласования проекта в МОЭСК Скорее всего не "или" а "и". А МОЭСК вам не согласует потому что нет согласования сбыта.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
... а потери считаются от низкой стороны трансформатора до прибора учета)...
потери считаются от Границы балансовой принадлежности до точки установки прибора!!! Diego прав, "Акт - в студию"
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Хако
|
Скорее всего не "или" а "и". А МОЭСК вам не согласует потому что нет согласования сбыта.
Ездил не я, а наш ГИП. С его слов именно "или". Учет стоит на границе балансовой принадлежности, согласно ТУ. (изначально стоял в щите ВРЩ, перенес еще в тот раз). https://yadi.sk/i/4HZNDHENpWosk - ТУ Счетчики даже специально показаны на отдельном чертеже еще, и 2 раза написано, что на границе балансовой принадлежности! https://yadi.sk/i/DZKZY5SupWpvF - чертеж
|
Инженер по автоматизации и диспетчерезации (Москва, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
тогда не понятна ваша фраза ...трансформаторы рядом стоят с РУ...
на однолинейке у вас показано, что в РУ так какое расстояние от ГБП? метры? десятки метров? возможно, что в проекте нужно указать раздел "расчёт потерь" и в нём указать, что "Учет стоит на границе балансовой принадлежности, согласно ТУ. Расчёт потерь не требуется"
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
|