beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение пристроенного здания. Можно ли применить магистральную схему?

Количество просмотров - 1573
(ссылка на эту тему)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Марта 2016 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

К зданию(в нем офисы) примыкает здание, одну часть которого занимает склад скобяных изделий, а вторую - два этажа офисов, кабинетов и т.д. Хозяин один и тот же, учет осуществляется в выносном ящике в 10 метрах от подстанции.
   В  здании с офисами есть ЩР-0,4, к нему приходит кабель от подстанции(АВБбШв 4х70),этот щит и является точкой подключения.
   Вопрос: могу я запитать проектируемый вводной щит в примыкающем здании со складом от точки присоединения питающего кабеля к ЩР-0,4? Или необходимо ставить отдельный автомат в этом ЩР-0,4?

Проектировщик (Орша, Беларусь)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Марта 2016 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Если сечение отходящего от щита ЩР-0,4 к проектируемому щиту меньше сечения питающего кабеля, то автоматический выключатель необходим.

Проектировщик (Москва, Россия)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Марта 2016 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

Если сечение отходящего от щита ЩР-0,4 к проектируемому щиту меньше сечения питающего кабеля, то автоматический выключатель необходим.


Если 4х35 проложить, можно ведь тоже не защищать, если защита головной линии отключит кз на этом кабеле.( ПУЭ, 3.1.19, 2)
Есть ли какие-либо нормативы, говорящие, что кабель, питающий отдельное здание, должен иметь защиту в своем начале?

Проектировщик (Орша, Беларусь)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Марта 2016 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

( ПУЭ, 3.1.19, 2)


Посмотрите подразделы 433.2 и 434.2 из ГОСТ Р 50671.4.43-2012. Там есть несколько исключений, но лучше ставить дополнительный автомат.
У Вас и длина кабеля увеличивается, и сечение уменьшается. Есть гарантия, что защита сработает и при перегрузке и при КЗ?

Проектировщик (Москва, Россия)
Александр 29
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Марта 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Есть гарантия, что защита сработает и при перегрузке и при КЗ?


Длина кабеля меньшего сечения будет где-то 15 м. Длина основного кабеля 4х70 - 312 м. Скорее всего сработает.

Проектировщик (Орша, Беларусь)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Марта 2016 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Длина кабеля меньшего сечения будет где-то 15 м

А в чем проблема проложить эти 15 метров тем же сечением? И сразу устранить все возможные вопросы? Или установить автоматический выключатель? Будет еще лучше.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Марта 2016 года, 10:10
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего сработает.

Надо не гадать, а считать токи кз.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Марта 2016 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите подразделы 433.2 и 434.2 из ГОСТ Р 50671.4.43-2012.

Может ГОСТ Р 50571.4.43-2012?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Марта 2016 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Может ГОСТ Р 50571.4.43-2012?


Да, конечно!! Не ту цифру записал, спасибо.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 274, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines