|
Классификация помещений. Категория помещения по взрывопожарной опасности
|
Количество просмотров - 26780
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Пто макар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Для определения взрывопожароопасной категории помещения пропиточной электродвигателей лаком МЛ-92 по какому растворителю считать избыточное давление взрыва и какой процент он занимает в общей массе лака?
|
Инженер-конструктор (Белоозёрск, Беларусь)
|
|
|
Земский
|
В лаке МЛ-92 45-50% летучих, примите ксилол.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Пто макар
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, Вы мне очень помогли!
|
Инженер-конструктор (Белоозёрск, Беларусь)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Возник такой вопрос по расчету категории: В производственном помещении установлены металлические шкафы с электрооборудованием (их много и стоят в плотную). Как в таком случае правильнее рассчитать пожарную нагрузку: брать горючую массу элементов оборудования и учитывать общую площадь размещения шкафов ( у меня получается больше 10 м.кв)? У меня по расчету вышло, что пожарная нагрузка более 180 МДж/м.кв , но исходя из таблицы Б1 СП 12 (при площади более 10 кв.м) то в итоге выходит В3?
|
|
|
|
Dizel 2012
|
Была такая тема. Мне кажется надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа (это в отрыве от дискуссии об электротехническом оборудовании - временная и постоянная пожарная нагрузка), далее делить ее на 10 м2 (это в отрыве от дискуссии где об этом написано в СП12.13130.2009) и далее переходить к изучению падающих лучистых потоков, если категория В4. Таковые потоки не могут выйти за пределы шкафа, ограничивающем их распространение, следовательно принимаем площадь размещения пожарной нагрузки не более 10 м2
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Не согласен! Металлические шкафы не обладают огнестойкостью, поэтому надо учитывать нагрузку суммированную.Распространение горения происходит здесь не за счёт лучеиспускания, а за счёт кандукции.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Кандукции? Что-то об этом есть в СП12.13130.2009?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
Что-то об этом есть в СП12.13130.2009? Причём тут СП12? Если возникло загорание в одном шкафу, что мешает распространению горения на рядом вплотную расположенный шкаф?
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Двойной лист миллиметрового железа. Огнестойкая кабельная линия фактически. Испытания показывают минимум час защиты от огневого воздействия
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
При сварочных работах кстати защита горючей поверхности листом металла популярное дело, сам занимался
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Земский
|
При сварочных работах защита горючей поверхности листом металла популярное дело, Это совсем другое дело. При сварке зажищают от разлёта искр, а не от пламени Двойной лист миллиметрового железа. Огнестойкая кабельная линия фактически. Это не верно.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
надо брать пожарную нагрузку для одного шкафа ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Не согласен! Металлические шкафы не обладают огнестойкостью, поэтому надо учитывать нагрузку суммированную.Распространение горения происходит здесь не за счёт лучеиспускания, а за счёт кандукции. Т.е я действую правильно учитывая пожарную нагрузку во всех шкафах одновременно? и считая общую площадь размещения складывая площади шкафов? И тогда при удельной пожарной нагрузке меньше 180 МДж/м.кв ( по таблице Б1 из СП12) получаем категорию В3?
|
|
|
|
Земский
|
И тогда при удельной пожарной нагрузке меньше 180 МДж/м.кв ( по таблице Б1 из СП12) получаем категорию В3? Верно.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо за консультацию
|
|
|
|
Petro

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте! Честно говоря не знаю в какой теме этот вопрос писать, так что озвучу его здесь. Просят рассчитать категорию помещения (хотя это вовсе не помещение а контейнер 40 футов в котором установлено оборудование). Я считаю что категорировать в этом случае ничего не надо т.к это не здание и не помещение. Подскажите прав я или нет и на какой нормативный документ мне сослаться?
|
|
|
|
|