beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Грозотрос на ВЛ-110 кВ. Как рассчитать зону защиты грозотроса?

Количество просмотров - 2070
(ссылка на эту тему)
Mil0lika
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2016 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, проектирую реконструкцию линии ВЛ110кВ (делаю кабельную вставку) но проблема в том, что переходная опора с ВЛ на КЛ выполнена с двумя грозотросами,  а сама линия с одним, подскажите как рассчитать зону защиты грозотроса, если его вешать один, кто-нибудь делал такое?
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Марта 2016 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

ну есть два документа по расчету СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Марта 2016 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Повесь трос треугольником.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mil0lika
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Марта 2016 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


Повесь трос треугольником.

проблема в том, что следом стоит промежуточная опора ПБ110-8, я тоже об этом думала, но конструктивно не представляю как это выполнить
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Марта 2016 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

С ПБ110-8 расходятся два троса на две тросостойки кабельной опоры. Получается в виде буквы "Y"

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mil0lika
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Марта 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)


С ПБ110-8 расходятся два троса на две тросостойки кабельной опоры. Получается в виде буквы "Y"

со стороны переходной опоры понятно, а как подвесить на ПБ110-8 если крепление поддерживающее и рассчитано на один грозотрос? через промежуточную опору идет анкерная, но я дальше промежуточной линию не трогаю
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Марта 2016 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

Заанкеруйся на ПБ 110-8 с двух сторон, может потребуется доппластина на тросостойку.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Mil0lika
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Марта 2016 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)


Заанкеруйся на ПБ 110-8 с двух сторон, может потребуется доппластина на тросостойку.

А это идея! спасибо!)))
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines