beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение объектов сельского хозяйства. Выбор метода расчета электрических нагрузок

Количество просмотров - 1812
(ссылка на эту тему)
Тахтай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 01 Апреля 2016 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Дамы и господа, подскажите пожалуйста в следующем вопросе.
Имеется объект сельского хозяйства: пункт по хранению сахарной свеклы массой 165 тыс тонн. Поле длиной 500 м по периметру этого поля располагаются вентиляторы 11 кВт мощность движка на каждом. Вся система объединена так: имеется 20 щитов ЩВ (на каждом по 8 вентиляторов сидит, т.е Рн одного ЩВ=88 кВт), а ЩВ в свою очередь объединены в ЩР (на каждом ЩР 5ЩВ, т.е Рном одного ЩР=440 кВт)
Вопрос. Каким методом рассчитывается расчетная мощность этой системы (я так поискал в нэте, и склоняюсь к методу коэффициента одновременности, или все же методом упорядоченных диаграмм..) [непонятно]?
Заранее благодарю за ответы.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2016 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

А РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях  0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения не смотрели?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Тахтай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Апреля 2016 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!с я  смотрел этот РД именно оттуда сделал вывод что надо методом коэффициента одновременности

----- добавлено 01 Апреля 2016 года, 09:54 -----
А вот еще вопрос по этой теме. По потерям напряжения в КЛ
Вот у нас есть ГРЩ, от него идет кабель в земле к ЩР (потери 2,5%), далее от ЩР идут кабели к ЩВ (потери 3%) и уже от ЩВ непосредственно к двигателям вентиляторов, там длина незначительная потерями можно пренебречь.
Вопрос: суммарная потеря напряжения же у нас складывается? (2,5+3) так?

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Апреля 2016 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

нет, нужно умножить на корень квадратный из трех и разделить на 1,73
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Апреля 2016 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

По потерям напряжения в КЛ

Думается, что определяющим сечение КЛ у Вас будут не потери напряжения, а запуск ЭД.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Тахтай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Апреля 2016 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду пусковые токи? они же кратковременные...

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Апреля 2016 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

при пуске всех вентля\торов напряжение может просесть, и так у вас уже почти 6 процентов потерь.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Апреля 2016 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду пусковые токи? они же кратковременные...

Конечно, но при пуске напряжение может так "просесть", что вентилятор и не запустится...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Вопрос. Каким методом рассчитывается расчетная мощность этой системы
Считаю, что Вам надо поинтересоваться у хозяина или технолога (механика) и т.д. в каком режиме они планируют крутить эти вентиляторы

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Тахтай
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Апреля 2016 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Понял. Всем спасибо за ответы

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines