ВЛИ 0,4 кВ. Стоит ли заземление PEN-проводника делать на каждой опоре?
|
Количество просмотров - 6555
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите пожалуйста, строим ВЛИ-0,4. Стоит ли заземление PEN проводника делать на каждой опоре или делать только через 100 м.
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Mav
|
Изучайте с карандашом ПУЭ-7 п.2.4.38 -2.4.49 и ваш проект ВЛИ.
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо я и до этого знал , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100. Пункт 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. как его понять?
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Omicron Pеrsei
|
На стойках СВ специально для заземления сверху и снизу есть прутки (выпуски)
|
Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да понятно это ,вопрос не про это,вопрос про 100м.Нужно ли на каждой ж.б опоре соединять пен проводник или можно через 100м
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Diego
|
Соединять с чем?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
пен проводник с арматурой ж.б
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Diego
|
пен проводник с арматурой ж.б С пунктами 2.4.38-2.4.49 то ознакомились?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100. Пункт 2.4.40. На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. как его понять?
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Действительно, п. 2.4.39 ПУЭ не оставляет шансов пропустить несколько опор. Раньше не изолированный РЕN у ВЛ дополнительно заземлялся через определенные промежутки или где установлено эл.оборудование, тем более у вас ВЛИ . Может где-то в других НД требования помягче
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мы раньше делали через 100, сейчас пришел новый проверяющий с сетей и просит соединять на всех опорах , как оспорить это решение , ведь если строим на дереве то соединяем через 100м , значит и на ж.б можно.
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Diego
|
как его понять? Понимайте буквально. Да , я про то что если на делать на дереве , то через 100м ,то тогда и ж/б можно через 100. Что вы делаете "на дереве"? Определитесь с терминологией. Повторное заземление это одно, соединение PEN с жб арматурой, это совсем другое техническое мероприятие.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Ismen

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
соединение PEN на деревянных опорах и на ж.б опорах
|
Инженер (Казань, Россия)
|
|
|
Diego
|
У деревянных стоек нет железной арматуры. Они деревянные.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Посмотрел украинские ПУЭ (наши бывшие), там арматуру каждой ЖБ опоры надо присоединять только к неизолированному PEN- проводнику, а к изолированному только там где обустраивается дополнительное ЗУ. Российские жестче
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
|