Ввод кабеля 6 кВ через пол в шкаф КРУ. Требуемое количество отверстий в полу

Количество просмотров - 1836
(ссылка на эту тему)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2016 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Для ввода кабелей 6 кВ в шкаф КРУ 6 кВ предполагается выполнить отверстия в бетонном полу. Вопрос - количество отверстий должно быть по количеству вводных в ячейку кабелей или должны быть сверх предусмотрены резервные отверстия и какой нормативный документ говорит об этом?

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2016 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ есть пункт по вашему вопросу:
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Проектировщик (Москва, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Данный пункт ПУЭ не говорит о том, что необходимы резервные патрубки для ввода в ячейку. ПУЭ (п.2.3.112) говорит о 15% резерве в кабельных трассах - отсюда и резервные патрубки в стене и т.д. Но ведь это трассы кабельные. А ввод в ячейку зачем резервная труба?

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Апреля 2016 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Резервные отверстия в перекрытии нужны согласно
2.3.104. Каждый кабельный блок должен иметь до 15 % резервных каналов, но не менее одного канала.

Проектировщик (Москва, Россия)
Владимир Нк
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Апреля 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ

Инженер-конструктор (Новокузнецк, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines