Открытая прокладка КРПТ 3х70+1х50 в производственном помещении. Как правильно выполнить?

Количество просмотров - 1281
(ссылка на эту тему)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 07 Апреля 2016 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Допускается ли открытая прокладка КРПТ 3х70+1х50 с креплением скобами к стене в производственном помещении  по коридору на высоте где-то 2 м.?  Также интересует могут ли в клеммных коробках для этого кабеля кабели лежать битком в этом ящике. существуют ли какие-то требования по степени заполненности кабелями этой коробки.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2016 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 31565-2012
Для вашего кабеля допустима одиночная прокладка по производственным помещениям.

могут ли в клеммных коробках

Вы о коробах/лотках или о распределительных коробках?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Машка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Апреля 2016 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Я о распределительных коробках.

Не нашла в этом Госте что кабель может  лежать открыто. Пункт в т.2 прочитала. Но там не сказано как прокладывать.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Апреля 2016 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

На вашей высоте 2м вы должны его защитить хотя бы пластиковым коробом, а клеммные коробки вам наверное достались с нарушениями в наследство, их надо расширять с учетом два проводника под один зажим

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Апреля 2016 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

На вашей высоте 2м вы должны его защитить хотя бы пластиковым коробом

Во первых по ПУЭ 2.3.15 механическую защиту необходимо применять на высоте до 2х метров. Во вторых пластиковый короб эту защиту не обеспечивает.
В третьих есть еще ГОСТ Р 50571.5.52-2011, который предлагает проводить предварительную оценку возможных механических воздействий и принятие соответствующих защитных мер.
Не нашла в этом Госте что кабель может  лежать открыто. Пункт в т.2 прочитала. Но там не сказано как прокладывать.

К примеру в жилых и общественных зданиях такой кабель вообще применять нельзя. Я об этом.
По способу смотрите ПУЭ 2.3.33 или ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Апреля 2016 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

Во первых по ПУЭ 2.3.15 механическую защиту необходимо применять на высоте до 2х метров. Во вторых пластиковый короб эту защиту не обеспечивает.
Цитата
[/i]
В задании "машка" не указывает четко высоту ГДЕ-ТО 2 М - это не точно 2 м, а при горизонтальном расположении может быть провис. Пластиковый короб предлагается только для административных помещений, но считаю что в коридоре производственного большой опасности мех. повреждений нет, в противном случае -мет. короб

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Апреля 2016 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

Разберитесь уже с разметкой, это не сложно.
Пластиковый короб может применяться и в промке, но механической защиты он не обеспечит.
А металлический короб это не единственное решение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Апреля 2016 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Цитата
Разберитесь уже с разметкой, это не сложно
[/color].
Не могу найти инструкцию по форматированию текста. Если кому не лень, сбросьте пошагово. Спасибо!

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55