Сообщение #1 : 19 Апреля 2016 года, 07:09
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Возник такой вопрос. Очень давно сделали проект в котором подвели к зданию полосу заземления. Предполагалось, что заземление пойдет в земле, но как обычно строители не посмотрели чертежи и успели забетонировать площадки со всех сторон здания. Теперь нам задают вопрос как можно проложить заземление чтобы не долбить бетон. Есть 2 варианта: сделать небольшое углубление в бетоне и положить полосу, чтоб люди не спотыкались или пусть все спотыкаются и положить просто по бетону. Может у кого есть другие варианты, т.к. эти два варианта не очень устраивают

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2016 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

пусть все спотыкаются и положить просто по бетону

По бетону и по полу прокладывают часто (в промышленности). Обычно не спотыкаются))).  Но кому-то может не нравиться))).
Самое главное, чтобы там, где по бетону проложена полоса, транспорт не ездил (а то сдерут полосу).
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Апреля 2016 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

сделать небольшое углубление в бетоне

Тогда будут точно спотыкаться об это углубление, если его не заделать.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Апреля 2016 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

1. Заземлитель(например глубинный) заново смонтировать по месту, куда требовалось подключить эту полосу заземления.
2. Полосу заземления провести не горизонтально, а вертикально(установив на ребро), тогда бетон придется не штробить а пилить.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Апреля 2016 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

полосу по краю площадки проложить, а там где ездят пропилить или продолбить бетон
Electric-pko
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Апреля 2016 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)


1. Заземлитель(например глубинный) заново смонтировать по месту, куда требовалось подключить эту полосу заземления.
2. Полосу заземления провести не горизонтально, а вертикально(установив на ребро), тогда бетон придется не штробить а пилить.

Спасибо за совет) Так и предложим монтажникам. Что-то про прокладку полосы вертикально мы не догадались

Старший инженер-конструктор (Стерлитамак, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Апреля 2016 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

 Совет про укладку на ребро тоже понравился. Можно, как вариант,- сталь круглая. Тоже меньше работы.
Единственно, если будете бетонировать после заделки, - не забудьте про Акт на скрытые работы.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Cbntytw
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Мая 2016 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Технический надзор запрещает укладывать полосу заземления в пропиле бетона на ребро, мотивируя тем, что через определённое расстояние полоса должны крепиться. Есть ли нормативный документ, в котором указано, что полоса может укладываться на ребро?
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Мая 2016 года, 17:49
(ссылка на это сообщение)

В старом типовом 5.407-11 соединение полосовой стали с заземлителем из круглой и угловой стали предусматривалось именно в положении прокладки полосовой "на ребро". Листы были  в конце альбома. Возможно, в  свежих типовых найдете похожее.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Мая 2016 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

мотивируя тем, что через определённое расстояние полоса должны крепиться.

А что Вам мешает загнуть крючок и забить его в бетон, тем самым прижав полосу?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Мая 2016 года, 09:12
(ссылка на это сообщение)

забейте арматуру рядом с полосой и приварите к ней полосу
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines