|
Бактерицидные облучатели. Правильно ли проектировать в разделе "электроосвещение"?
|
Количество просмотров - 5577
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sereganika
|
Коллеги, добрый день! Прошу поделиться опытом - проектируете ли Вы бактерицидные облучатели в разделе "электроосвещение", или необходимо/целесообразно их отнести к "силовому электрооборудованию"?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
поскольку их дают технологи, то размещаем их в разделе силового оборудования, вместе со всем технологическим оборудованием.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Коллеги, добрый день! Прошу поделиться опытом - проектируете ли Вы бактерицидные облучатели в разделе "электроосвещение", или необходимо/целесообразно их отнести к "силовому электрооборудованию"?
Да, их можно отнести к электроосвещению и даже запитать от ШО
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
ElectroLamp
|
Питать от ЩО вполне можно, но отдельными группами. И на дверях в помещения с бактериологическим светильниками не забыть табличку, про то что они включены.
Из СП 158.13330.2014 7.7.2.1.4 В случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ТОЭ
|
Думаю, что облучение ближе к тех. процессу и из ГОСТ ов по освещению взять нечего. Я за ЭМ.
|
Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
|
|
|
R 13
|
Для помещений с облучателями нет норм по освещенности, они подбираются по другим параметрам. Поэтому думаю к электроосвещению как бы не относятся.
|
|
|
|
Александр-технолог
|
Бактерицидки закладываются в спецификацию раздела ТХ, там же приводится расчет их количества (в зависимости от назначения помещения, типа ламп, площади), подвод электроэнергии в разделе силы.
|
Технолог (Новосибирск, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
Для помещений с облучателями нет норм по освещенности Нормы по освещенности есть, но они не зависят от того, есть ли там облучатели. А нормы на облучатели, сколько нужно на какую площадь, это в ведомственных нормах. Но облучатели простоудобно питать от ЩО, чисто технически.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
ElectroLamp
|
подвод электроэнергии в разделе силы. Вроде не было замечаний при питании от ЩО.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Есть еще один аргумент. Расчет облученности по сути схож с расчетом освещенности. Специалиста ЭО научить этому расчету не представляет большой проблемы. А силовики часто в освещении понимают мало. Но, конечно, напрямую это не определяет отнесение к разделу...
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Расчет облученности по сути схож с расчетом освещенности Но как правило заказчик сам прописывает количество и места установки облучателей. Поэтому с расчетом проблем не возникает. Здесь другая проблема - можно получить ожог глаз. Поэтому на первое место выходят требования техники безопасности. Необходимо рассказывать электромонтажникам, что облучение бактерицидных светильников легко вызывает ожог. Не надо надеяться, что они этот раздел в проекте прочитают.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
|
Д м и т р и й
|
Бактерицидки закладываются в спецификацию раздела ТХ, там же приводится расчет их количества (в зависимости от назначения помещения, типа ламп, площади), подвод электроэнергии в разделе силы.
не обязательно, нормы по проектированию медицинских учреждений допускают питание от сети освещения
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Д м и т р и й
|
Питать от ЩО вполне можно, но отдельными группами. И на дверях в помещения с бактериологическим светильниками не забыть табличку, про то что они включены.
Из СП 158.13330.2014 7.7.2.1.4 В случае использования бактерицидных облучателей выключатели неэкранированных нижних ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом "не входить". Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).
Вообще сейчас есть тенденция ставить вместо ОБН рециркуляторы в которых нет открытой лампы, то тогда световой сигнал не нужен
|
Главный специалист (Минск, Беларусь)
|
|
|
Vоlk
|
такие системы только обеззараживают воздух
|
|
|
|
|