beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проект изменения № 3 в ГОСТ Р 53325-2012. Дублирование светильников аварийного освещения

Количество просмотров - 4499
(ссылка на эту тему)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Мая 2016 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Скоро нас всех ожидают веселые времена. Рядом с каждым нашим светильником аварийного эвакуационного освещения, установленным в соответствие с СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 55842-2013,  пожарные планируют устанавливать еще и свой светильник аварийного освещения пожарного (САОП). До 28 мая обсуждаются дополнения №3 к ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».
Файлы здесь http://tk274.ru/publ.html  

А если это театр, выставочный зал, офис, правительственное здание? Объекты, для которых дизайнеры выбирают светильники. На потолках еще можно как то распределить, а на лестничных клетках? Рядом будут стоять два совершенно разного вида светильника!
Кто и как будет рассчитывать освещенность, создаваемую обоими светильниками? Совершенно очевидно, что контроль освещенности и неравномерности освещенности будет выполняться в соответствие с СП 52.13330.2011 и ГОСТ Р 54944-2012.
И теперь пожарным требуется освоить все расчеты освещенности, расчеты параметров дискомфорта и всех остальных премудростей светотехники.
Если ставить САОП в проект по СП 52.13330.2011 , то они должны быть сертифицированы по ГОСТ IEC 60598-2-22–2012.
Но все вышесказанное на самом деле не так страшно. По сравнению с предлагаемым уровнем автоматизации САОП. Чем выше автоматизация, тем ниже устойчивость работы системы. Что будет при токах кз в 5000 – 10 000 А. Там же на концах проводников ОСУП разница потенциалов в сотни Вольт! И если устанавливать только САОП, не останемся ли при пожаре без освещения?
* изм 3 ГОСТ Р 53325_1р.docx
(68.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* П-з изм 3 ГОСТ Р 53325_1р.docx
(22.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]

Проектировщик (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2016 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

это как было обсуждение по указателям "Выход" в проекте: электрики ставят по своим нормам в своем разделе, а связисты дублируют в своем...

Однако в данной ситуации если поставить один светильник, удовлетворяющий обоим документам, то зачем же дублировать?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

обсуждение
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2016 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)

Однако в данной ситуации если поставить один светильник, удовлетворяющий обоим документам, то зачем же дублировать?

Нет светильников, удовлетворяющих обоим документам.
И вернее всего не скоро появятся

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Мая 2016 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

А главное это не нужно (кроме авторам инициативы)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Мая 2016 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

А главное это не нужно (кроме авторам инициативы)


Согласен. Ни к чему хорошему это не приведет. Но когда попытаются на видных местах в музеях, театрах, выставочных залах, галереях и офисах устанавливать по два светильника, причем выглядеть они будут  очень по разному, то можете представить себе, какой поток жалоб в самые высокие инстанции пойдет. Причем чиновнику высокого уровня объяснить, что это повысит противопожарную безопасность очень трудно. Учитывая, что объяснения будут идти с двух сторон, причем противоположного содержания.
А гармонизировать СП 52.13330 и ГОСТ Р 53325, включая еще ряд стандартов будет проблематично. Это же документы разных министерств.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Мая 2016 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

это повысит противопожарную безопасность очень трудно

реально это может не только НЕ повысить. но и понизить
С многих точек зрения на проект ГОСТ Р 53325 (11 раздел) без слез не взглянешь. В лучшем случае жалкое подобие требований ГОСТ IEC 60598-2-22. где давно все продумано ДО наших славных пожарных.
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 12 Мая 2016 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

С многих точек зрения на проект ГОСТ Р 53325 (11 раздел) без слез не взглянешь. В лучшем случае жалкое подобие требований ГОСТ IEC 60598-2-22. где давно все продумано ДО наших славных пожарных.

Настораживает то, что это все таки осветительный прибор. А светотехники в разработке требований к нему не принимали участия.
Требования по измерению освещенности, которые заложены в основу проверки работоспособности светильника, недопустимы. На оптической оси светильника на расстоянии 1 метр. Но на освещенность стены, их коэффициент отражения влияют. Свет же отражается от стен и падает на головку люксметра. Можно и в 2 раза изменить освещенность, изменяя расстояние от оптической оси до стен. Эти вещи следует четко прописывать. Или давать ссылку на ГОСТ, в соответствие с каким пунктом выполнять измерения. Но светильники подобным образом не нормируют. Удобнее нормировать силу света и ее распределение. И световой поток.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 12 Мая 2016 года, 14:06
(ссылка на это сообщение)

Чем выше автоматизация, тем ниже устойчивость работы системы. Что будет при токах кз в 5000 – 10 000 А. Там же на концах проводников ОСУП разница потенциалов в сотни Вольт! И если устанавливать только САОП, не останемся ли при пожаре без освещения?

Вопрос устойчивости пожарных систем (в терминах систем связи) только теоретически рассматривается сейчас (Зайцев А, журнал "Алгоритм Безопасности", один из авторов 123-ФЗ). Пожарные сейчас не знают и не оперируют таким термином. Наплевательское же отношение пожарных нормотворцев к ЭМС возмущает многих ответственных специалистов и изготовителей в пожарной области, если верить профессиональной литературе и обсуждениям на форумах. В частности, до сих пор уровень жесткости по ЭМС пожарных извещателей достаточно второй. А из-за ложняков огромное количество пожарных систем в стране или по факту отключены или извещатели зарублены до состояния "муляжей" (два-три извещателя - только в нормах РФ по этой же причине). СОАП по декларации инициаторов должна работать в условиях пожаров, и действительно значит  - в условиях замыканий рядом (имеется ввиду - электрически "рядом", территориально это могут быть и сотни метров) проложенных электрических сетей. При этом заявленная в проекте вторая степень жесткости по ЭМС на самом деле  вряд ли обеспечит необходимую работоспособность. Вот только один пример  -вторая степень устойчивости к электростатическим разрядам - это 4 кВ. Тогда как по ГОСТ Р 51514 аварийные светильники должны держать 8 кВ, что соответствует четвертой степени.
А подобие на испытание в условиях повышенной температуры в 53325 по сравнению с   60598-2-22- это что такое?! В общем, создается очень нехорошее впечатление от этих "специалистов"
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Мая 2016 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

вторая степень устойчивости к электростатическим разрядам - это 4 кВ.

При коротком замыкании на шинах 110 кВ почти все, что содержит микросхемы и транзисторы, вылетает. Меня это беспокоит. Светильник аварийного освещения вообще по минимуму должен содержать автоматики слаботочной. А все что есть - должна быть экранировка.
На строне 0, 4 кВ при токах от 10 кА - кз больше напоминает взрыв гранаты, чем неисправность проводки. И большие выносятся потенциалы на проводники ОСУП. И если к СОАП идут слаботочные витые пары, и экран, или один их сигнальных проводников присоединен к шине РЕ в двух точках, то после кз он просто испарится.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Мая 2016 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Удобнее нормировать силу света и ее распределение. И световой поток.

это даже  не столько удобнее- это правильно, т.к. исключает или минимизирует сторонние факторы, в отличие от...
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Мая 2016 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

это даже  не столько удобнее- это правильно

Это правильно, но измерения можно выполнить только в специализированной лаборатории. А здесь в полевых условиях хотят измерять. Но для таких измерений требуется жестко оговаривать условия измерений.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Мая 2016 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

А здесь в полевых условиях хотят измерять

ну а как оправдать дополнительную работу инспектора тогда? А тут  - карты в руки. Раз и в "целях повышения ПБ" такой задел
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Мая 2016 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

ну а как оправдать дополнительную работу инспектора тогда?

Для чего вот эта возможность полевых измерений. Чтобы перемерять светильники на месте перед установкой?

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 12 Мая 2016 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

для предписаний, в частности
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines