Тепловой извещатель ИП 101-1А. Подключение в шлейф к Сигнал-10

Количество просмотров - 8154
(ссылка на эту тему)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Мая 2016 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Как  подключить тепловые извещатели ИП 101-1А в шлейф к Сигнал-10?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Мая 2016 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Датчики токопотребляющие, значит подключаете как дымовой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Мая 2016 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

В паспорте все нарисовано
http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/ip101_1a_a1a3.pdf

Проектировщик (Демьяново, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Мая 2016 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)


В паспорте все нарисовано
http://www.arsenal-sib.ru/support/documentation/ip101_1a_a1a3.pdf

У меня такая схема есть, 4 квартиры на этаже, подключать через коробки КС-4?
Нужно ли доб. сопротивление 2,4 кОм и диоды?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Мая 2016 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

При чем тут коробки КС-4. Подключаете параллельно как дымовые. Добавочное сопротивление - да. Так как делаете тактику "И" для запуска системы оповещения. Зачем диоды, где Вы их увидели?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Мая 2016 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)


При чем тут коробки КС-4. Подключаете параллельно как дымовые. Добавочное сопротивление - да. Так как делаете тактику "И" для запуска системы оповещения. Зачем диоды, где Вы их увидели?

В паспорте на ИП 101-1А есть диоды https://files.layta.ru/upload/files_upload/pasporta/ipa3r1.pdf , но они действительно не нужны глянул не ту картинку.
Я думал, чтобы транзитом не тащить через все квартиры сделать магистраль, а от нее в коробках КС-4 сделать ответвления на каждую квартиру, или так нельзя делать?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Мая 2016 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Меня вобще удивляет применение данных извещателей видимо в системе дымоудаления квартир. Если Вы наделаете ответвлений, то при обрезании ответвления от коробки сигнал "Неисправность" прибор не получит и никто не узнает, что датчики давно откручены и выброшены.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Мая 2016 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Опыта у меняя еще маловато, многих нюансов не знаю.
Почему вас удивляет применение данных извещателей?
Т.е. двухпроводный ШПС будет идти транзитом через квартиры в кабель-канале, как это будет выглядеть?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Agas
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Мая 2016 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

http://www.cleper.ru посмотри там много что есть.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Мая 2016 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Потому что в прихожих жилых квартир допускается установка тепловых датчиков с температурой срабатывания не более 54 градусов. Такие тепловые датчики у нас по моим данным выпускает только одна организация. Кажется Комплектстройсервис, Рязань, но никак не Сибирский Арсенал.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Мая 2016 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)


http://www.cleper.ru посмотри там много что есть.

Спасибо, но мне хотелось бы представлять как это будет физически выглядеть на потолке, может быть есть фото?

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Мая 2016 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)


Потому что в прихожих жилых квартир допускается установка тепловых датчиков с температурой срабатывания не более 54 градусов. Такие тепловые датчики у нас по моим данным выпускает только одна организация. Кажется Комплектстройсервис, Рязань, но никак не Сибирский Арсенал.

Не согласен с Вами.
датчики сертифицируются в соответствии с ГОСТ Р 53325 по классам.
Самый первый класс это А1, т.е. 54 С и этот ПИ имеет такой сертификат

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Мая 2016 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

СП54.13330.2011
7.3.3 Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С.
Теперь смотрим предложенный Вами извещатель
Таблица 4.1 ГОСТ Р 53325 тепловые извещатели класса А1
Минимальная температура срабатывания 54 градуса, максимальная 65 градусов.
Т.е. имеем диапазон срабатывания более 54 градусов

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Мая 2016 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Вот то, что обычно закладывают
http://www.kssr.ru/files/sertifikati/21.jpg

Проектировщик (Демьяново, Россия)
CIS
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Мая 2016 года, 20:28
(ссылка на это сообщение)


Вот то, что обычно закладывают
http://www.kssr.ru/files/sertifikati/21.jpg

Согласен, как все-таки физически производится прокладка,  может есть фото

Инженер-энергетик (Краснодар, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:12

автор: Evdbor
21 Февраля 2025 года, 23:42

автор: Shvet
21 Февраля 2025 года, 15:44

автор: Земский
20 Февраля 2025 года, 22:45

автор: Dizel 2012
20 Февраля 2025 года, 18:14

автор: Файруза
14 Февраля 2025 года, 21:44

автор: УЦ РЕСУРС
12 Февраля 2025 года, 18:05

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 20:42

автор: Dizel 2012
10 Февраля 2025 года, 14:36

автор: УЦ РЕСУРС
09 Февраля 2025 года, 12:37

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 21:23

автор: Shvet
27 Января 2025 года, 07:08

автор: Земский
25 Января 2025 года, 16:51

автор: tiara777
24 Января 2025 года, 16:45

24 Января 2025 года, 15:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines