Сигнальная лента для трассы кабелей 0,4кВ. Когда можно не укладывать?
|
Количество просмотров - 14020
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ina
|
В траншее прокладываются кабели АСБ 0,4кВ. Можно ли не класть сигнальную ленту? (кирпича тоже нет).
|
|
|
|
ElectroLamp
|
Нельзя. Сигнальная лента покажет присутствие кабеля в случае раскопок.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Alex Power
|
Нарушение ПУЭ, если позволяете его нарушать себе, то можете не класть.
|
|
|
|
Ina
|
арушение ПУЭ, если позволяете его нарушать себе, то можете не класть. Читаю пуэ п.2.3.83 Кабели до 1 кВ должны иметь такую же защиту лишь на участках, где вероятны мех. повреждения. Вот и не могу понять. а если вероятность мала, не нужно тогда защищать. или я неправильно растолковала?
|
|
|
|
Mister.orel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
линии до 1 кВ можно дополнительно и не защищать от повреждений, если кабель бронированный
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
Mister.orel, а где можно это почитать, чтобы точно можно было быть уверенной. Кабель бронированный.
|
|
|
|
Mister.orel

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Ina
|
Mister.orel , не нашла там ответа. почему не надо клать на бронированный кабель сигнальную ленту.
|
|
|
|
Амира

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сигнальная лента не защищает кабель от механических повреждений-она сигнальная))), от мех. повреждений трубы и плитка ПЗК. В СПб широко применяется ПЗК вместо ленты. Нигде вы не найдете фразы про то,что бронированный кабель не покрывают лентой, есть общие рекомендации по прокладке КЛ. Да и в чем суть? На ленте не съэкономишь))))
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
Кабели защищаются либо кирпичом, либо плитой, либо сигнальной лентой, либо защитно-сигнальной лентой. При пересечении с дорогой и инженерными коммуникациями - трубами
Бронированный кабель применяется в грунтах, подверженных пучению и смещению.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Амира

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По ПУЭ допускается применение сигнальной ленты, кроме мест пересечений и если в траншее не более 2-х кабелей.
|
Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
El stas 2014
|
ПУЭ. При прокладке на глубине 1...1,2м кабели, напряжением до 20кВ. (кроме кабелей городских сетей) допускается от механических повреждений не защищать.
т.е можно не класть если кабель ниже 1,2м вне города
|
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
|
|
|
Samsony 1
|
у нас в городе кабели прокладываются методом ГНБ, поэтому не защищаются
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Опти
|
Попробую обобщить вопрос Inа и ответы согласно ПУЭ. В земле можно прокладывать кабели 0,4кВ непосредственно- бронированные или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе. Далее - при пересечении любых магистралей тоже в трубе. Далее вопрос! Двухстенная гофротруба ДКС гибкая или не гибкая применима ли в данных условиях
|
Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
|
|
|
Mav
|
В земле можно прокладывать кабели 0,4кВ непосредственно- бронированные или небронированные но в защите от мех.поврежденй т.е. в трубе. Да что Вы говорите!!? У Вас, видимо, эксклюзивное ПУЭ. Поделитесь пунктиком...
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
|