|
Как правильно расчитать пожарный водопровод при наличии системы автоматич. пожаротушения
|
Количество просмотров - 4680
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Александр И
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Имеем в наличии: Здание архивохранилища.(категория В1) Этажей - 9 Общая площадь - 3500 кв.м. Объем - 10500 куб.м. Со 2-го по 9-й этажи (непосредственно в хранилищах) установлена система автоматического аэрозольного пожаротушения. Защищаемая системой площадь составляет 2550 кв.м. (7150 куб.м.). Остаётся по одному кабинету на этаж общей площадью 94кв.м. (250куб.м.)и лестничная клетка - 200кв.м. (525куб.м.). Ну и ещё 1-й и цокольный этажи (кабинеты, читальный зал и т.п.) - 675кв.м. (2550куб.м.) Подскажите: Как правильно определить необходимость наличия внутреннего противопожарного водопровода и его характеристики (кол-во пожарных стволов, их расположение и расход воды).
|
Электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Имеем таблицу 2 СП10.13130.2009. Здание складское категории В скорее всего 2-й степени огнестойкости. Объем 10500 кубов. 2 ствола по 5 л/c
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Александр И
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
То есть площадь, защищенная автоматической системой из расчёта не исключается? И совсем дилетантский вопрос по таблице 2 СП10: 2 ствола это 2 пожарных крана на всё здание? На каких этажах тогда их устанавливать? Или это на каждый этаж по два ствола(крана)? Я почему уточняю. В этом здании (постройка 1974г.) имеется неработающий внутренний пожарный водопровод на 23 (двадцать три) пож.крана (проекта нет). И сейчас стоит вопрос: либо он не нужен совсем т.к. в 2002г. смонтирована автоматическая система пожаротушения, защищающая почти 70 процентов здания (по объему), а если всё-таки нужен, то в каком виде (количество ПК, их расположение и расход воды).
|
Электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Начнем с того, что согласно СП5.13130.2009 приложение А есть правило про 40% здания. Т.е. как я понимаю все оставшиеся кабинеты, коридоры и т.д подпадают под пожаротушение. Здание у Вас под категорию Г к сожалению не попадает. СП12.13130.2009. 6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 мСП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1)) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Обычно противопожарный водопровод проектируется из условия одновременного тушения любой точки помещения одновременно двумя стволами. Расстояние насколько помню определяется исходя из максимальной длины пожарного рукава, так что два пожарных крана на этаже в противоположных концах этажа это норма.
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
T-100
|
Этажей - 9 А можно ли ставить ПК на трубопроводах системы пожаротушения??? На спринклерных по EN 12845 можно только до 2-х этажей...
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
ХСВ
|
СП5.13130 п. 5.2.23. В спринклерных АУП на питающих и распределительных трубопроводах диаметром DN 65 и более допускается установка пожарных кранов по [2], ГОСТ Р 51049, ГОСТ Р 51115, ГОСТ Р 51844, ГОСТ Р 53278, ГОСТ Р 53279 и ГОСТ Р 53331, а устройств первичного пожаротушения - по специальным техническим условиям.
и ранее можно было: НПБ 88-2001 п.4.33. Расстановку внутренних пожарных кранов, подсоединяемых к трубопроводам спринклерной установки, следует проектировать согласно СНиП 2.04.01-85*.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Александр И
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Но всё-таки, как понимать таблицу 2 СП10.13130.2009. "Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение в зданиях высотой до 50 м и объёмом от 5 до 50 тыс кубов - 2 ствола по 5 л/с". Это на всё здание? Под стволом подразумевается один Пожарный Кран?
|
Электрик ( ? , Россия)
|
|
|
ХСВ
|
От одного ПК - 1 ствол. 2 ствола по 5 л/с. Это на всё здание? Каждая точка помещения должна тушиться одновременно 2 стволами по 5 л/с каждый.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
Александр И
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Каждая точка помещения должна тушиться одновременно 2 стволами по 5 л/с каждый. Понял, спасибо!
|
Электрик ( ? , Россия)
|
|
|
T-100
|
говоря о этажности здания, я подразумевал сложности гидравлического расчёта и обеспечение заданных параметров АПТ...
|
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
Otmax
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас в помещении общепита проходит ремонт. Есть система дренчерного пожаротушения и есть 2 ПК. По умозаключению руководителя один ПК хотят заглушить и спрятать. Помещение в аренде, собственник не против. Но я так понимаю за перепланировку с Нас будут спрашивать. А так же хотят сделать врезку для ручной заглушки системы дренчерного пожаротушения, внутри помещения. Как сделать все правильно? Так сказать что бы угодить предпочтениям руководителя. Работы оформлять актом и пусть собственник подписывается?
|
? (Тюмень, Россия)
|
|
|
ХСВ
|
Как сделать все правильно? Заказать проект на систему пожарной защиты (АУПТ, ВПВ), и сделать все по проекту. Или ничего не делать.
|
? (Пенза, Россия)
|
|
|
|