Размещение двух 2-х трансформаторных подстанций и ДГУ на плане. Нормативная документация
|
Количество просмотров - 4761
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Elomir

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, насколько близко можно расположить друг от друга две блочные двухтрансорматорные подстанции(2х2500кВА), возможно ли их поставить рядом(одна "общая" стена). Насколько близко от ТП можно расположить дизельгенераторную установку? И насколько близко к промышленным зданиям можно размещать ТП и ДГУ. Какие существуют регламентирующие документы(кроме ПУЭ 4.2.68 и 4.2.131)?
ЗЫ В поиске нашел пару похожих тем, но там большей частью флуд с выяснением отношений.
|
Проектировщик (Курск, Россия)
|
|
|
Sanches
|
Отчасти нормы генплана должны дать ответы на допустимые расстояния между зданиями ТП, ДГУ и иного назначения, исходя из категорий взрывопожарной и пожарной опасности их помещений, степеней их огнестойкости.
|
|
|
|
Максим R
|
все можно и вплотную и ТП с ТП и ТП с ДГУ..
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Lexx 163
|
все можно и вплотную и ТП с ТП и ТП с ДГУ..
Подниму темку, вопрос актуализировался Как обосновать эксперту это все можно вплотную?
|
Доцент (Самара, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Как обосновать эксперту это все можно вплотную? Начать с анализа его аргумента, что нельзя.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Максим R
|
Как обосновать эксперту это все можно вплотную? ДЭС может быть встроенная, а это куда "суровее" чем пристроенная, где контакт только по одной стене
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Lexx 163
|
Как я понял, дело все в объемах топлива и масла, конструкции помещения по степени огнестойкости и наличии систем пожаротушения) О как. Хотел заморочиться-но ГИП не дал сказал не умничай, а отодвигай друг от друга на 9м) и получай положительное ГГЭ)))
|
Доцент (Самара, Россия)
|
|
|
Земский
|
насколько близко можно расположить друг от друга две блочные двухтрансорматорные подстанции(2х2500кВА), возможно ли их поставить рядом(одна "общая" стена). Насколько близко от ТП можно расположить дизельгенераторную установку? И насколько близко к промышленным зданиям можно размещать ТП и ДГУ. Всё имеется в СП 4.13130.2013 с изменениями.Дгу приравниваются к котельным, а для котельных: В подраздел 6.9 внести новый пункт 6.9.7а следующего содержания: «Центральные котельные допускается составлять из нескольких блочных котельных полной заводской готовности, группируя их в один ярус рядом друг с другом в пределах допустимой площади пожарного отсека в соответствии с СП 2.13130.
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Дгу приравниваются к котельным Как сей тезис доказать эксперту?
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Земский
|
Как сей тезис доказать эксперту? См п 5.1.5 СП 4.13130
|
Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
Благодарю!
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Lexx 163
|
В подраздел 6.9 внести новый пункт 6.9.7а следующего содержания: Ай хорошая новость, благодарю, только проблема в нашей версии НТД нет этого пункта, кто имеет последнюю версию с этим пунктом, ткните где взять.
|
Доцент (Самара, Россия)
|
|
|
|