Ввод питающих кабелей в дом. Проход кабелей в подвале через насосную в электрощитовую

Количество просмотров - 3188
(ссылка на эту тему)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2016 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, суть вопроса в заголовке - так получилось у архитекторов, что электрощитовую запихали в глубь помещения, то есть стен внешних нет вообще и поменять что-либо затруднительно, нужно завести кабели в щитовую в подвальное помещение, самый простой и короткий путь для этого пролегает через помещение насосной (так же в подвале), то есть питающие кабели (0,4 кВ) в траншее подошли к зданию, зашли в помещение насосной, повернули и сразу ушли в электрощитовую, кабели будут на высоте более 2 м от пола, труб вблизи никаких нет, более метра до ближайших.. Не могу найти норму почему так сделать нельзя, хотя в глубине души понимаю, что решение спорное. Буду рад ссылкам на какую-либо нормативку.
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2016 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

не вижу препятствий
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2016 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

делать можно)

----- добавлено 18 Июля 2016 года, 13:27 -----
если не изменяет память нельзя вести кабели питающих линий транзитом к другому потребителю через подвалы..как то так

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2016 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за мнения, вы наверное имеете ввиду ПУЭ "7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается." У меня то тут не транзитные получаются кабели.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июля 2016 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ога  этот пункт и вольно пересказал )))

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июля 2016 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, суть вопроса в заголовке - так получилось у архитекторов, что электрощитовую запихали в глубь помещения, то есть стен внешних нет вообще и поменять что-либо затруднительно, нужно завести кабели в щитовую в подвальное помещение, самый простой и короткий путь для этого пролегает через помещение насосной (так же в подвале), то есть питающие кабели (0,4 кВ) в траншее подошли к зданию, зашли в помещение насосной, повернули и сразу ушли в электрощитовую, кабели будут на высоте более 2 м от пола, труб вблизи никаких нет, более метра до ближайших.. Не могу найти норму почему так сделать нельзя хотя в глубине души понимаю что решение спорное. Буду рад ссылкам на какую-либо нормативку.

Насосная, случайно не пожаротушения? или просто водомерный узел с насосами?

? (Москва, Россия)
Uduzr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июля 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

И пожаротушение и просто насосы повышающие.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines