beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проверка пропускной способности ЛЭП 10кВ. Методики выполнения

Количество просмотров - 5430
(ссылка на эту тему)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 02 Августа 2016 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

В тех.условии к проектированию сказано:

Для получения мощности в точке присоединения проектная документация от точки обеспечения мощности до точки присоединения должна предусматривать:
1. .....
2. Проверку пропускной способности ЛЕП 10кВ Ф94 в нормальном и аварийном режимах, при необходимости замену провода на провод большей мощности.

При этом даны выходные данные: Ф94, Iн.р=15А, Iав.р=20А, Рмах(ТП)=230кВт


Мы сделали расчет согласно «Справочника по расчету электрических сетей. Шаповалов И.Ф. (1986г)».
Pмах = 230 кВт; Iн.р=15А; Іав.р=20А.
   Ip.мах=  Pp/(√3×U× cos⁡f )=230000/(1,73×10500×0,9)× 1,05=14,07×1,05=14,77 A
Iн.р=15А  <  Іав.р=20А  < 215А
Согласно ПУЭ т.1.3.29 и т.26 справочника для данного участка  существующий провод А-50 с допустимой токовой нагрузкой в 215А удовлетворяет данным условия для нормального и аварийного режима работы.

им не нравиться. что они хотят от нас ещё?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

эт вам у них нужно спросить что им не нравиться и что хотят)

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2016 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

я конечно понимаю, что они хотят бабок, но их им никто не даст

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2016 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

Бабки есть у Заказчика, который хочет получить мощность. А  ЭСО хочет под это дело провести реконструкцию ВЛ с заменой А50 на АС, а возможно полностью её заменить, реконструкцию релейки на питающей ПС. Вот и спросите у них их программу максимум и минимум.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Августа 2016 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Там линия до проектируемого КТП около 6,5 км, на пути есть отпайки примерно к 20 КТП. 3 участка с разными проводами, при том средний сечением 35мм(4,5км). При расчете на падение напряжения этот участок не проходит. Облэнерго наоборот попросило итоговую цифру поставить что всё хорошо, иначе они должны менять эту линию. В КТП менялся токо автомат. Было токо увеличение мощности с 60 кВт до 120.

Вопрос: Имеет ли право облэнерго в техусловиях требовать такие расчеты?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Black Death
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Августа 2016 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Вывод и можно закрывать тему: Расчет в облэнерго прошел на ура. Главное было вспоминать почаще о том что мы делаем расчет в нормальном и аварийном режимах. Хотя я так и не понял юмора: в выходных данных сказано что норм.режим 15А, а аварийный 20А. Как я понимаю - это на один наш трансформатор. а до начала фидера стоят по пути около 20 трансформаторов, и как тут делать на остальные участки расчет, если нам никто не даст такие данные на остальные ТП?

Инженер электролаборатории (Гуляйполе, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines