Сообщение #1 : 02 Августа 2016 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Подскажите, что за надписи делают у светильников при выполнении планов наружного освещения?
В ГОСТ 21.604-82 у светильника 37, к примеру, подписано 4А+85/9Б+31, у мачты освещения помимо углов и осей еще указаны 3-1000-18-С. Что это означает?
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2016 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 21.604-82

Отменен. Действует ГОСТ 21.607-2014.
подписано 4А+85/9Б+31

Координаты сетки по генплану. Мы координаты для мачт не указываем, поскольку координаты всех зданий и сооружений приведены в разделе ГП.
3-1000-18-С

3 - номер прожектора, 1000 - мощность прожектора, 18 - угол между осью прожектора
и горизонталью, С - номер фазы.

Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2016 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
А по поводу опор освещения и обозначений 4А+85/9Б+31 есть информация?
Нюшка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2016 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Это координаты прожекторной мачты по генплану.

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2016 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

выручили.
освещение - не мой конек, долго бы без вас разбирался.
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2016 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

В ГОСТе сказано, что можно привязываться с координатной сетке и строительным осям дорог, мне такое в отделе делать не разрешают, мол уж лучше к углам зданий привязаться. Насколько привязка к осям дорог соотвествует реальности, или это элементарно на практике реализуется, кто нибудь в курсе?

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2016 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

Артур, можно и от стен здания.
ГОСТ 21.607-2014
Цитата
5.1... Привязочные размеры для опор, прожекторных мачт (вышек) указывают от строительной координатной сетки, от осей дорог, наружной поверхности стен здания и сооружения или от других ориентиров на территории.

Координаты сетки лучше использовать тогда, когда опора является сооружением и имеет свой номер по экспликации генплана (больше подходит для территорий предприятий, нефтяных площадочных объектов). Привязки от дорог используют при проектировании городских и загородных автотрасс.
К стенам здания привязываются там, где сами опоры не имеют отдельного номера на генплане (обычно такие опоры учтены только электриками).
Артур М
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2016 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


К стенам здания привязываются там, где сами опоры не имеют отдельного номера на генплане (обычно такие опоры учтены только электриками).

Думал усложнить себе задачу - добавить таблицу с моими опорами и координатами - я предполагал, так будет точнее вестись строительство. Ну вообщем ясно, тогда я продолжу привязываться к зданиям).

Инженер-проектировщик ЭС, ЭН, ЭО, ЭМ (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines