Сообщение #1 : 15 Августа 2016 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
После разговоров с заказчиком, нам требуется расположить кабельные соединительные муфты 110 кВ и транспозиционные муфты в пластиковых колодцах (коллекторах).
Изначально было решение проложить соединительные (транспозиционные) муфты в обычных ж/б лотках ЛК 300.180.90-1 с ж/б плитой ПТ 300.180.14-3, а ящики поставить в колодцах ККС-5-80.
Но после результатов работы изыскателей, мы узнали, что уровень грунтовых вод высокий, порядка 1м.
Порывшись в литературе и интернете стало понятно, что ж/б лотки не гарантируют хорошей гидроизоляции и постепенно все переходят на пластик.
Занимаясь поисками, нашли пару интересных вариантов. Это "кабельные вводы" компании НИС, силовые колодцы с сайта вг-москоу для установки соединительных муфт и транспозиционные колодцы компании нэвил электро. Но роя форумы ничего не нашлось о их применении людьми, никаких решений с их продукцией и т.д.
Хотелось бы узнать у людей столкнувшихся ранее с такими же ситуациями, может есть гораздо более простые решения с пластиковыми колодцами?

P.S. Кабель на всём протяжении лежит в лотках ЛК 300.60.60-1 с ж/б плитой ПТ 75.60.8-3.
Кабель - АПвП2г.

Инженер ( ? , Россия)
Zbya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Августа 2016 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

В дополнении: может есть какие-то типовые проекты или СТО на применение таких колодцев с укладкой в них силовых кабелей?

Инженер ( ? , Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Августа 2016 года, 21:41
(ссылка на это сообщение)

Лучше обратится напрямую к производителю - они должны обладать набором искомых документов (решением техсоветов и т.п.), к нам приезжал с материалами представитель ООО "ЭнергоТэк"  СПб (колодцы Нэвил).

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Августа 2016 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

 
* монтажа колодца.pdf
(4870.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 89]

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Zbya
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Сентября 2016 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь!

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines