beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22492
  • Всего тем - 31254
  • Всего сообщений - 289565
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Горизонтальный заземлитель и фундамент. Правильное выполнение

Количество просмотров - 13913
(ссылка на эту тему)
Денис Р.
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Августа 2016 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Возможно подобная тема обсуждалась и не раз, но для себя однозначного ответа я так и не нашел:

1. При прокладке стальной заземляющей полосы в земле, почему необходимо отступать не менее 1 метра от фундаментов, где это в НТД прописано?

2. Расстояние это именно от фундамента или от стены здания?

3. Подразумевается только фундамент зданий? Либо это относится ко всем фундаментным плитам, включая, к примеру, фундаментные плиты под трубопроводами с вентилями на площадке ГРС?

4. Возможно ли этой полосой пересекать эти фундаментные плиты, проходить под/над ними, рядом и т.д.?

5. Если полоса выходит наружу (например по наружней стене здания), необходимо ли ее специально как-то защищать?

Заранее благодарю за возможные ответы.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Августа 2016 года, 16:47
(ссылка на это сообщение)

Расстояние 1 м указано в ПУЭ, глава 1.7, точный номер пункта может различаться в разн. ПУЭ.
Отступать его нужно именно от фундамента (или основания), а не стены.
В тех случаях, о которых я пишу, речь идет именно о зданиях.
Снаружи полоса может быть не защищена, проложена открыто.

Инженер ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Августа 2016 года, 17:14
(ссылка на это сообщение)

почему необходимо отступать не менее 1 метра от фундаментов

это делалось из расчета ковша экскаватора

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Августа 2016 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

да ну... [озадачен]

Инженер ( ? , Украина)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Августа 2016 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

А почему бы и нет..., как вариант. Но я думаю, для уменьшения явления экранирования - фундамент. всё таки, будет работать как заземлитель.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Августа 2016 года, 21:09
(ссылка на это сообщение)

Занимательная логика - прямое выполнение норм приводит к прокладке на расстоянии 1 метра:
Цитата
ПУЭ
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1)   нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2)   корпус трансформатора;
3)   металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4)   открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5)   сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.
...
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью ....
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается располагать заземлитель около стены здания.


Цитата
СО-153-34.21.122-2003
3.2.3.2
...Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен...


Единственное решение данного уравнения - на расстоянии точно 1 м [улыбка]
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Августа 2016 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Если заземлитель будет находиться под зданием, то уменьшается его сопротивление. Необходимо так его расположить, что бы влажность земли была как можно выше.

Проектировщик (Москва, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Августа 2016 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

Обычно ширина отмостки здания 1 м. Поэтому ближе Вы не сможете расположить заземлитель.
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Августа 2016 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

заземлитель нужно укладывать при выполнении строит. работ нулевого цикла, так что отмостка (а ее ширина может варьироваться), по-хорошему, не должна влиять.

Инженер ( ? , Украина)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Августа 2016 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Iriiishka, возможно и так. Но к заземлителю желателен доступ. По ПТЭЭП (п. 2.7.10) его надо выборочно осматривать раз в 12 лет. Да и вдруг понадобится что-то еще сделать (доп. электрод забить, ответвления от полосы, доп. присоединения).
Меня этот момент то же смущает. Что в проектах пишут 1 м. И заземлитель будет проходить по границе отмостки (шириной 1 м). Логичнее еще маленько от стены отступить (около 1,2-1,5 м).
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2016 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

также иногда возникает нужда присоединиться к существующему контуру заземления а это будет проблематично сделать если нет свободного доступа к нему и сверху него или здание или  отмостка

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Августа 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Отмостка - не фундамент, и подкопать под нее или совсем вскрыть, при необходимости, можно. Целесообразность этого-вопрос
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Августа 2016 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Частенько после отмостки начинается асфальт. Не редкость сразу от стены асфальт, без отмостки, и ни каких газонов. И как-то ведь существуют ЭУ.
Privodnik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Февраля 2020 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, приветствую!
Ситуация - выношу РУ-10 из производственного здания, помещая его в БРП.
Закладываю собственный контур зазмеления.
Заказчик задает вопрос, почему нельзя использовать существующий контур заземления здания (красным на картинке то, как именно ими предлагается сделать).
Говорю, собственно - то, можно объединить, но при этом свой замкнутый вокруг БРП все равно надо (вот тут, собсна, и будет сам вопрос),
и то, что мы откажемся от вертикальных заземлителей не сильно исправит ситуацию (по работам и деньгам),
т.к. все равно вскрывать асфальт по кругу и т.п., и т.д.
Первое , что пришло в голову в качестве аргумента:
Цитата
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству

"но тут же про ТП, а у нас не ТП" - ответ.
подскажите, где-то есть более конкретная (под мой случай) фраза из НТД про ЗАМКНУТЫЙ вокруг РУ-10 контур заземления?
ЗУ.JPG
 
* ЗУ.JPG
(33.29 Кб, 898x657)  [скачать]  [загрузок: 6235]
Алексей.71
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 06 Июля 2022 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)


Коллеги, приветствую!
Ситуация - выношу РУ-10 из производственного здания, помещая его в БРП.
Закладываю собственный контур зазмеления.
Заказчик задает вопрос, почему нельзя использовать существующий контур заземления здания (красным на картинке то, как именно ими предлагается сделать).
Говорю, собственно - то, можно объединить, но при этом свой замкнутый вокруг БРП все равно надо (вот тут, собсна, и будет сам вопрос),
и то, что мы откажемся от вертикальных заземлителей не сильно исправит ситуацию (по работам и деньгам),
т.к. все равно вскрывать асфальт по кругу и т.п., и т.д.
Первое , что пришло в голову в качестве аргумента:
Цитата
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены:
1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ;
2) корпус трансформатора;
3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше;
4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше;
5) сторонние проводящие части.
Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству

"но тут же про ТП, а у нас не ТП" - ответ.
подскажите, где-то есть более конкретная (под мой случай) фраза из НТД про ЗАМКНУТЫЙ вокруг РУ-10 контур заземления?

Здравствуйте! Вынужден не согласиться с ответом, который Вам дали. Если некоторые люди отказывают себе в здравом мышлении, тогда нужно пользоваться тем же методом. В ПУЭ написано "подстанцией", а не "ТП" или "трансформаторной подстанцией".

ГОСТ 24291-90 "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. Термины и определения".
4 (электрическая) подстанция; ПС
Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431.

РУ-10 кВ, мне кажется, вполне себе подходит под данное определение.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Posetitel
Сегодня в 16:18

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 14:08

автор: Imp
Сегодня в 13:09

Сегодня в 06:50

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Земский, Roman_373, Проектант-Виталий
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines