|
Приточные установки. Питание цепей защиты от замораживания
|
Количество просмотров - 14243
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Абдулла
|
Добрый день, коллеги!
Есть СП 60.13330.2012, п.12.2:
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности. Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
Мы подводим к комплектному шкафу управления приточной установки один кабель, с одной из панелей ВРУ и считаем, что выполняем эту часть пункта: Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания самого вентилятора и системы защиты от заморозки.
Но эксперт говорит, что мы не правы! Утверждает, что дабы обеспечить оговорку со 2 категорией необходимо от самого ВРУ вести две отдельных линии на шкаф управления. А по-хорошему вообще ставить АВР и питать цепи управления защиты отдельно.
Кто в состоянии, рассудите нас пожалуйста.
Спасибо
|
|
|
|
Vоlk
|
категория ЭС не тождественна количеству кабелей
|
|
|
|
Олега 777
|
поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания А то, что до этого шкафа питание по 1 кабелю, это не важно ? Поставив после 1 кабеля АВР получите 1-ю категорию надежности, как бы ? электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять, обеспечивая, как правило, первую категорию надежности "Как правило" - означает необходимость обоснования для отступления, а не "так часто бывает". Но эксперт говорит, что мы не правы! Эксперт прав. К шкафу управления (без своего АВР) веду силовую линию для двигателей и грелок и еще одну (220В) от панели первой категории для питания м/контроллера и циркуляционных насосов.
|
|
|
|
Максим R
|
если ваша ВРУ, от которого вы запитали шкаф, запитано по 2 категории то один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру обычно двоить количество кабелей нет необходимости,даже если б ваш шкаф стоял в другом здании( был здесь вопрос на форуме подобный - https://www.proektant.org/index.php?topic=38334.msg217086#msg217086 ), но если ваш шкаф комплектуеться своим АВР - вот тогда к нему и надо вести 2 кабеля
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру обычно двоить количество кабелей нет необходимости, А это для кого написали ? при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
|
|
|
|
Абдулла
|
А то, что до этого шкафа питание по 1 кабелю, это не важно ? Не важно. Мы резервируем источник питания а не линию.
|
|
|
|
Абдулла
|
если ваша ВРУ, от которого вы запитали шкаф, запитано по 2 категории то один кабель от него до шкафа дает эту 2 категорию питания ,после вру обычно двоить количество кабелей нет необходимости Точно так. Однако эксперт давит на то, что нужно было запитывать цепи защиты от заморозки как электроприемник 1 категории, а "допущения" только при обосновании. Но обоснование у меня единственное - объект уже построен.
|
|
|
|
Максим R
|
а эти цепи защиты от заморозки мощные?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Абдулла
|
а эти цепи защиты от заморозки мощные? нет, там ватты. дело в другом - объект уже построен.
|
|
|
|
Абдулла
|
категория ЭС не тождественна количеству кабелей разумеется
|
|
|
|
Максим R
|
а а там это какая то автоматика....может там как в наподобие пожарной сигнализации есть свой источник бесперебойного питания?
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Infane
|
Вы электропитание цепей управления защиты от замораживания Хех...интересная фраза, относится к контроллеру управления или к насосу с приводом?
|
Инженер (Новгород, Россия)
|
|
|
Абдулла
|
Хех...интересная фраза, относится к контроллеру управления или к насосу с приводом? этого я к сожалению не знаю. шкаф управления приточными системами пришел комплектно, мы туда привели питающий кабель и все
|
|
|
|
Олега 777
|
Не важно. Мы резервируем источник питания а не линию. Тогда предлагаю акцию Упразднить второй кабель (и переключатель) для всех потребителей 2-й категории надежности, начиная от ТП (там есть секционник для перекл. на 2-й ИП). Сдать их в утиль, а выручку пропить Мы подводим к комплектному шкафу управления приточной установки один кабель, с одной из панелей ВРУ и считаем, что выполняем эту часть пункта: Допускается обеспечивать вторую категорию надежности электропитания при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы. поскольку в этом шкафу управления происходит разделение питания самого вентилятора и системы защиты от заморозки. Абдулла, если это точно "раздельное питание", то как выглядит "не раздельное" ?
|
|
|
|
Vоlk
|
Тогда предлагаю акцию Упразднить второй кабель (и переключатель) для всех потребителей 2-й категории надежности, начиная от ТП именно так (приблизительно) у буржуев почти всюду
|
|
|
|
|