|
Компоновка подстанции. Расстояния от солового трансформатора 220 кВ до других объектов
|
Количество просмотров - 3223
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Аллександор
|
Возник спор при компоновки подстанции: 1 Габарит между Силовым трансформатором 220 кВ 63 МВА и ТСН 10/0,4 400 КВА должен быть 15 метров согласно ПУЭ 4.2.212 2 Габарит между Силовым трансформатором 220 кВ 63 МВА и установкой ДГК должен быть 15 метров согласно ПУЭ 4.2.212??? или нет ДГК приравнивается к трансформаторам? 3 Габарит между силовым трансформатором, ТСН и КРУН? КРУН относится к зданиям 4 Габарит между тсн и опу согласно ПУЭ 4.2.68 строители говорят что у них есть свои номы по которым должно быть 12 метров минимум
|
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Funny engineer
|
1. Более 15м, если меньше то перегородка 2. Более 15м, если меньше то перегородка, ДГК-реактор "Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы, указанные в настоящем параграфе, поименованы в 4.2.204 - 4.2.236 термином "трансформаторы". 3 и 4 По моему мнению должен действовать пункт 4.2.67 и если оборудование эл. связано, то расстояния не должны увеличиваться по пожарным условиям.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
1. 4.2.211. Расстояния в свету между открыто установленными трансформаторами определяются технологическими требованиями и должны быть не менее 1,25 м. и сюдаже из 4.2.212 ..Разделительные перегородки между открыто установленными трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 МВ·А и более, должны предусматриваться..... .при расстояниях менее 15 м между трансформаторами (реакторами), а также между ними и трансформаторами любой мощности, включая регулировочные и собственных нужд; Если трансформаторы собственных нужд или регулировочные установлены с силовым трансформатором, оборудованным автоматическим стационарным устройством пожаротушения, и присоединены в зоне действия защиты от внутренних повреждений силового трансформатора, то допускается вместо разделительной перегородки выполнять автоматическую стационарную установку пожаротушения трансформатора собственных нужд или регулировочного, объединенную с установкой пожаротушения силового трансформатора; при этом допускается сооружение общего маслоприемника 2. до ДГК - 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м - при степени III; 24 м - при степени IV и V.
3) есть пункт 4.2.67. Расстояния от оборудования РУ и ПС до зданий ЗРУ и других технологических зданий и сооружений, до КБ, СТК, СК определяются только технологическими требованиями и не должны увеличиваться по пожарным условиям но при попытке его применить вас закидают обязательными требованиями по отодвижки от маслононаполненного оборудования минимум на 16 м . 4. нгу пусть надут и покажут там по 4.2.68 можно и ближе к зданиям там тока требования по окнам дверям не горючести и т.п. начинаються...а может у вас ТСН сухой там ваще все попроще становиться
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Аллександор
|
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Таблица 1 Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м
|
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максим R
|
подстанция трансформаторы ктпн это не жилое и не общественное здание
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Аллександор
|
ну тогда таблица 3 6.1.2 Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются не менее указанных в таблице 3. ну вообщем на этот СП ссылаются
|
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максим R
|
ну да тока там расстояние между зданиями.....как сюда приплести трансформатор и здание..не оч понятно...трансформатор не здание же и не сооружение
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Аллександор
|
а габарит от ТСН до внешней ограде где нибудь присутствует? Подстанция 220 кВ с дежурным персаналом без охранной сигнализации по периметру
|
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Максим R
|
4.2.61. Расстояния между токоведущими частями и верхней кромкой внешнего забора должны быть не менее размера 'Д' по табл. 4.2.5 (рис. 4.2.10). до 10 кВ это 2200 мм....
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Аллександор
|
ой..точно...про это я не подумал....
|
Инженер 2-ой категории (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Сундук

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
добрый день коллеги. я все ПУЭ перерыл (может не очень внимательно) но не нашел расшивровку аббревиатуры КБ, СТК, СК. данные аббревиатуры указаны в п. 4.2.67 ПУЭ. если кто знает как они расшифровываются? помогите пожалуйста.
|
Инженер
|
|
|
Максим R
|
СТК - статический тиристорный компенсатор КБ - конденсаторная батарея СК - синхронный компенсатор
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Сундук

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
спасибо
|
Инженер
|
|
|
|